Halogen spottar.

29 svar till detta ämne
  • Vänligen logga in för att kunna svara

#1

Postad 26 February 2006 - 12:32

Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • Mästare

  • 2592 inlägg
  • 0
Jag funderar på att sätta 4st paket av dessa spottar: Jula-spottar Om jag tänker rätt så kommer detta alltså att dra 20*20w dvs 400w? Stämmer detta eller drar nätdelarna också ström? Jag tänkte ju kunna dimma dessa och då borde det ju gå med 400W dimmer, eller? Elfa-dimmer

Byggdjupet ska vara 95mm, hur mycket luft över måste man ha? Jag har även bland sett att man sätter kupor över spottarna, är detta nödvändigt?

Det står att man ska montera spottarna med 30-60 cm mellanrum, jag villa ha 80! är detta väldigt viktigt att detta stämmer?

case

Redigerat av Unregistered40127, 26 February 2006 - 12:36.


#2

Postad 26 February 2006 - 17:05

GrodanB
  • GrodanB
  • Mästare

  • 2661 inlägg
  • 0
Den klarar "bara" 320 Watt med en transformatorlast. 400VA * 0.8 om jag minns varför man helt plötsligt börjar skriva med VA instället för Watt.

Sen vet jag inte någon ev. förluster i transformationerna. Det kan man ju kolla under drift.

#3

Postad 26 February 2006 - 17:25

Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • Mästare

  • 2592 inlägg
  • 0
Okej, då borde jag leta etfer en dimmer med minst 500VA gärna lite större för att vara på säkra sidan.

Det bästa hade kanske varit att dela upp belysningen på två dimmrar, då kan man ju reglera ljuset lite bättre.

case

#4

Postad 26 February 2006 - 18:47

GrodanB
  • GrodanB
  • Mästare

  • 2661 inlägg
  • 0
Japp, tror också det är bättre. Tyvärr kommer man att irritera sig varje gång man "bara" vill slå på max eller slå av ljuset... Men jag skulle vilja ha möjlighet till att tända svagt ljus runt om i rummet men inte i mitten så om man skulle behöva lite ledljus behöver man inte tända alla lampor... (pinkpaus (sport plus pilsner problem))...

#5

Postad 27 February 2006 - 12:56

Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • Mästare

  • 2592 inlägg
  • 0
Dom är trådlösa dimmrarna som finns att köpa överallt som man normalt bara sticker i ett väggutag, de kör ju med radio och inte IR. Kan dessa fungera igenom en gipsskiva eller tunnare MDF?

Jag har i dagsläget fyra väggutag i taket, i hörnorna på rummet. Dessa är kopplande till en vanlig strömbrytare på väggen. Jag ska sänka taket runt om och få en "låda" för ljus och kablar. Min nuvarande idé är att bara plugga i dessa i uttagen och koppla in halogenspottarna. Men funkar dimmern inbyggd?

Jag måste ju ändå givetvis bygga nån form av servicelucka för att kunna byta nätdelar osv och då skulle man kanske bygga dessa i något annant material?

case

#6

Postad 28 February 2006 - 08:41

Syversen
  • Syversen
  • Amatör

  • 76 inlägg
  • 0

Dom är trådlösa dimmrarna som finns att köpa överallt som man normalt bara sticker i ett väggutag, de kör ju med radio och inte IR. Kan dessa fungera igenom en gipsskiva eller tunnare MDF?

<{POST_SNAPBACK}>


Kör nexa's prylar hemma och det går utmärkt att styra alla prylar oavsett var i lägenheten man är (90m2) så lite gips ska nog inte vara några problem =)

#7

Postad 28 February 2006 - 08:49

didrik
  • didrik
  • Veteran

  • 1740 inlägg
  • 0
mäh, nu får ni väl ta å hålla er till ämnet iaf! :( vem fan är det som spottar halogen vill jag ha reda på, precis som rubriken säger :D :D

#8

Postad 28 February 2006 - 09:15

Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • Mästare

  • 2592 inlägg
  • 0

Dom är trådlösa dimmrarna som finns att köpa överallt som man normalt bara sticker i ett väggutag, de kör ju med radio och inte IR. Kan dessa fungera igenom en gipsskiva eller tunnare MDF?

<{POST_SNAPBACK}>


Kör nexa's prylar hemma och det går utmärkt att styra alla prylar oavsett var i lägenheten man är (90m2) så lite gips ska nog inte vara några problem =)

<{POST_SNAPBACK}>


Kanon! Hur är det värmeutveckling, blir de varma så att kanske de inte blir bra att bygga in dem? Det blir iofs mycket luft i lådan och jag har inte tänkt att isolera runt dimmern heller så det är kanske inget problem.

case

#9

Postad 04 March 2006 - 18:59

Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • Mästare

  • 2592 inlägg
  • 0
Jag bumpar med denna frågan!

Byggdjupet för Julaspottarna ska enligt anvisningarna vara 95mm. Räcker detta djupet eller behövs extra luft ovanför?

case

#10

Postad 06 March 2006 - 13:42

BMWM3
  • BMWM3
  • Amatör

  • 55 inlägg
  • 0

Jag bumpar med denna frågan!

Byggdjupet för Julaspottarna ska enligt anvisningarna vara 95mm. Räcker detta djupet eller behövs extra luft ovanför?

case

<{POST_SNAPBACK}>


Kommer du att ha någon isolering i det nya taket ? eller kommer du bara att regla ner och sätta gips ?(luft i undertaket)

Jobbar med belysning dagligen och det här är ett väldigt stort problem både hos proffs och "hemma-fixare". Men även hos tillverkare som inte kan skriva ordentliga monteringsanvisningar.

Kan svara på din fråga om du ger mig lite mer information om monteringen !!

#11

Postad 06 March 2006 - 14:33

Unregistered56e968a9
  • Unregistered56e968a9
  • Beroende

  • 1431 inlägg
  • 0
Kan nämna att jag köpte igår spottar att sätta i lackhylla och dessa kostade 69:- styck och kräver endast 15mm fritt ovanför och de är ca 20mm tjocka... med andra ord funkar det utmärkt att montera dessa i en lackhylla. inköpta på Bauhaus.

#12

Postad 06 March 2006 - 14:45

BMWM3
  • BMWM3
  • Amatör

  • 55 inlägg
  • 0

Kan nämna att jag köpte igår spottar att sätta i lackhylla och dessa kostade 69:- styck och kräver endast 15mm fritt ovanför och de är ca 20mm tjocka... med andra ord funkar det utmärkt att montera dessa i en lackhylla. inköpta på Bauhaus.

<{POST_SNAPBACK}>


Är en helt annan typ av ljuskälla (lampa) vilket innebär att den också har helt andra monterings krav !!

#13

Postad 06 March 2006 - 16:52

Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • Mästare

  • 2592 inlägg
  • 0

Jag bumpar med denna frågan!

Byggdjupet för Julaspottarna ska enligt anvisningarna vara 95mm. Räcker detta djupet eller behövs extra luft ovanför?

case

<{POST_SNAPBACK}>


Kommer du att ha någon isolering i det nya taket ? eller kommer du bara att regla ner och sätta gips ?(luft i undertaket)

Jobbar med belysning dagligen och det här är ett väldigt stort problem både hos proffs och "hemma-fixare". Men även hos tillverkare som inte kan skriva ordentliga monteringsanvisningar.

Kan svara på din fråga om du ger mig lite mer information om monteringen !!

<{POST_SNAPBACK}>


Nej, jag hade inte tänkt att isolera. Säkningen ska bara vara en ram runt rummet för att dra kablar i och för att montera spottar. Ramen har jag tänkt ska vara ca 30cm bred och 15cm hög. Jag vill ju inte riskera att det överhettar och börjar brinna!

case

#14

Postad 07 March 2006 - 13:04

BMWM3
  • BMWM3
  • Amatör

  • 55 inlägg
  • 0

Jag bumpar med denna frågan!

Byggdjupet för Julaspottarna ska enligt anvisningarna vara 95mm. Räcker detta djupet eller behövs extra luft ovanför?

case

<{POST_SNAPBACK}>


Kommer du att ha någon isolering i det nya taket ? eller kommer du bara att regla ner och sätta gips ?(luft i undertaket)

Jobbar med belysning dagligen och det här är ett väldigt stort problem både hos proffs och "hemma-fixare". Men även hos tillverkare som inte kan skriva ordentliga monteringsanvisningar.

Kan svara på din fråga om du ger mig lite mer information om monteringen !!

<{POST_SNAPBACK}>


Nej, jag hade inte tänkt att isolera. Säkningen ska bara vara en ram runt rummet för att dra kablar i och för att montera spottar. Ramen har jag tänkt ska vara ca 30cm bred och 15cm hög. Jag vill ju inte riskera att det överhettar och börjar brinna!

case

<{POST_SNAPBACK}>



Då förstår jag ...

Måste först säga att julas monteringsanvisning är ett skämt , med mycket BÖR och rekom.

I ditt fall så skulle jag säga att du behöver ingen potta eller låda ovanpå spotarna . Och det är ALLTID tillverkarens krav som man skall följa ! (vilket du gör i det här fallet)

Sen vad det gäller avståndet mellan spottar så är det MIN mellan som du måste följa , MAX är bara för syns skull .

Rekommenderar dig till att använda gips då det är ett "icke brännbart material" då du bygger .

/MVH T

#15

Postad 07 March 2006 - 13:07

Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • Mästare

  • 2592 inlägg
  • 0
Tack för ditt svar BMWM3 ;)

case

#16

Postad 08 March 2006 - 09:24

Unregistered56e968a9
  • Unregistered56e968a9
  • Beroende

  • 1431 inlägg
  • 0
BMWM3: Det är lampa "12v 10w G4"... är inte det vad som önskas? Dessa lampor bygger i allafall 14mm in och kräver ytterligare 15mm ovan fritt och sedan bygger den ca 2mm utanpå. Kan ta fram bilder från mobkameran om önskas.

#17

Postad 08 March 2006 - 09:28

BMWM3
  • BMWM3
  • Amatör

  • 55 inlägg
  • 0

BMWM3: Det är lampa "12v 10w G4"... är inte det vad som önskas? Dessa lampor bygger i allafall 14mm in och kräver ytterligare 15mm ovan fritt och sedan bygger den ca 2mm utanpå. Kan ta fram bilder från mobkameran om önskas.

<{POST_SNAPBACK}>


Hej "Trineo"

Den spotten du besrkiver har den ljuskällan MEN inte den jula-spotten som case beskriver i tråden .

Du får betydligt bättre ljus från en kallljusspegel än en stifthalogen.


Men visst fungearar den spot du beskriver ! (vet precis hur den ser ut och att monteringen är som du beskriver)

#18

Postad 08 March 2006 - 09:43

Unregistered56e968a9
  • Unregistered56e968a9
  • Beroende

  • 1431 inlägg
  • 0
Ok, kanon. Blev orolig över ditt svar att jag köpt något som ger dåligt ljus... är nämligen väldigt nöjd med själva fysiska spotten, skall montera ikväll, kan plåta lite då... :)

Du tycks kunna dina lampor, har du några tips eller råd vad det gäller spots i badrummet? Har precis upptäckt att vårt tak i badrummet är ett nedbyggt innertak och därmed väldigt enkelt att sätta in spots i...

#19

Postad 08 March 2006 - 09:59

BMWM3
  • BMWM3
  • Amatör

  • 55 inlägg
  • 0

Ok, kanon. Blev orolig över ditt svar att jag köpt något som ger dåligt ljus... är nämligen väldigt nöjd med själva fysiska spotten, skall montera ikväll, kan plåta lite då... :)

Du tycks kunna dina lampor, har du några tips eller råd vad det gäller spots i badrummet? Har precis upptäckt att vårt tak i badrummet är ett nedbyggt innertak och därmed väldigt enkelt att sätta in spots i...

<{POST_SNAPBACK}>


Låt oss säga så här , med den ljuskällan du har så får du halogenljus och att det är armaturen som styr hur bra . Och med bra menar jag spridning och hur relektorn är uppbyggd . Du kommer garanterat bli nöjd !

Ett enkelt tips vad det gäller spottar är att alltid välja 12V halogen ! (Har bara fördelar mot 230V halogen)
Vad det gäller badrum så är det bara att ha koll på att du har rätt IP klass på spotten du väljer.

Är öppen för fler frågor !

Redigerat av BMWM3, 08 March 2006 - 10:02.


#20

Postad 09 March 2006 - 16:22

InSane
  • InSane
  • Veteran

  • 1838 inlägg
  • 0

mäh, nu får ni väl ta å hålla er till ämnet iaf! :unsure:  vem fan är det som spottar halogen vill jag ha reda på, precis som rubriken säger ;)  :D

<{POST_SNAPBACK}>


Hahaha *dör av skratt* :o :huh:

Mina arbetskamrater undrar varför jag ligger över skrivbordet och bankar med ena handen :P

#21

Postad 21 April 2006 - 20:35

Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • Mästare

  • 2592 inlägg
  • 0
Köpte julaspottar för att testa placering och se hur de lös. Men jag blir inte klok på hur dom tänkt att man ska fästa dem!

Det följer med "metallklämmor" som man ska fästa i spotten som sedan ska hålla fast allt. Hur jag än vrider och vänder så hittar jag ingen vettig lösning!! Har jag fått fel delar!?!?!

Är det någon som har julaspottar som kan ta en bild på hur det ska se ut eller om någon vill göra en fin skiss i paint :) :rolleyes:

case

#22

Postad 21 April 2006 - 21:47

Palahöjda
  • Palahöjda
  • Användare

  • 187 inlägg
  • 0

Den klarar "bara" 320 Watt med en transformatorlast. 400VA * 0.8 om jag minns varför man helt plötsligt börjar skriva med VA instället för Watt.

Sen vet jag inte någon ev. förluster i transformationerna. Det kan man ju kolla under drift.

<{POST_SNAPBACK}>


Jag har lärt mig att VA och watt är samma sak. Men att Eljo, Elko rekomenderar att inte belasta dimmern med mer än 80% av märkningen. VA står väl för voltampere?

Varför inte 230V halogen? Ser absolut inte några nackdelar med dem. Du har ingen trafo som begränsar hur många watt du kan använda. Blir betydligt mindre ström som ska genom ledningarna. Vilket medför ev klenare kabel. Du kan oxå dra dina kablar näst intill hur långt som hellst. En 10W 12Vspott är inte stor idé att dimmra.. Hellre en 50W 230Vspot.

Case vet inte hur julaspottarna ser ut, men en del är det som 2 byglar som är fjäderbelastade som du monterar och sedan fäller upp mot taket. När du sedan fått upp spotten så fälls de automatiskt ut, iom att du släpper taget om dem. Antar att det är de du syftar på? Monteringen kan va lite klurigt men du kommer nog på hur :)

#23

Postad 21 April 2006 - 22:01

GrodanB
  • GrodanB
  • Mästare

  • 2661 inlägg
  • 0
VA står för volt ampere. V*A=P gäller bara för likström. När vi talar om växelström behöver vi ta hänsyn till fasvinkeln också.

Så tänker du dra likström igenom transformatorn (ganska tråkigt eftersom det inte fungerar) kan du lasta den med 400Watt...

#24

Postad 21 April 2006 - 23:14

Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • Mästare

  • 2592 inlägg
  • 0

Case vet inte hur julaspottarna ser ut, men en del är det som 2 byglar som är fjäderbelastade som du monterar och sedan fäller upp mot taket. När du sedan fått upp spotten så fälls de automatiskt ut, iom att du släpper taget om dem. Antar att det är de du syftar på? Monteringen kan va lite klurigt men du kommer nog på hur :)


Jo detvar ju så jag trodde att de skulle fungera...

Dessa var klämmor, fjäderbelastade i 90 grader. Man skulle lägga den kortade delen av vinkeln mot taket och låta den längre gå in i hålet. Sen skulle man pressa av bara fan tills klämmorna roterade 90grader och kom att klämma på ovansidan av gipsen och även på insidan av hålet. Detta gör att spotten sitter helt fast och går inte att ta bort... lite dumt om man ska måla.

Som du beskrev dina klämmor så borde man med lite kraft kunna få ut spotten igen genom att bara dra den neråt. Det är ju i så fall mycket bättre.

case

#25

Postad 21 April 2006 - 23:29

Palahöjda
  • Palahöjda
  • Användare

  • 187 inlägg
  • 0
Ja det är nog så det ska vara.. Lite dumt om man inte kan plocka ner dem igen..

#26

Postad 17 March 2007 - 17:55

Unregistered45a06858
  • Unregistered45a06858
  • Amatör

  • 99 inlägg
  • 0
En lite gammal tråd kanske, men jag startar ingen ny i samma ämne iaf.. :lol:

Jag funderar på det här med att dimma "halogen-spot-lights", kan man dimma vilken spot som helst eller behöver det vara någon särskild typ? <_<
Jag antar att 230VA är att föredra framför 12V spottar med trafo?

Jag har dessutom tänkt dimma dessa trådlöst med såna NEXXA-dimmers som man fäller in i kontaktdosan (tre eller eventuellt fyra åtskilda "system" med lampor för olika delar av rummet), är det bara att koppla på dessa i befintligt 230V-kablage och vidare direkt till lampornas egen 230V-kabel? är jag helt ute och cyklar nu eller? :D

//Kimps

#27

Postad 17 March 2007 - 18:36

Unregistered45a06858
  • Unregistered45a06858
  • Amatör

  • 99 inlägg
  • 0
En fråga till när jag ändå är igång.

Om man köper 4st 3-pack med halogenlampor, kan man då ta två av dem till en slinga och lägga till den sista till 3 lampor från ett annat 3-pack, så man får en slinga med två lampor, två med tre lampor och en med fyra lampor, eller måste man ha samma antal för att det ska fungera riktigt?

//Kimps

#28

Postad 17 March 2007 - 20:48

ssoep
  • ssoep
  • Lärjunge

  • 284 inlägg
  • 0
20 st 20W låter mycket hur stort har du?
Jag har 23 st 10W på 20m2 och det räcker.
20X20W=400W dimmer låter dyrt och du behöver inte så mycket ljus.
Kollla på http://www.elbutik.se/

Lycka till

#29

Postad 18 March 2007 - 14:23

Unregistered45a06858
  • Unregistered45a06858
  • Amatör

  • 99 inlägg
  • 0
4pack á 3st borde väl bli 12 st totalt eller ? ;)

jo det kan tyckas vara lite väl många, men jag har tänkt ha följande setup:

två st över datorerna i datorhörnan (tyvärr samma rum som bion men men :P )

fyra st över bakre väggen som ska prydas av mina filmaffischer

tre st över kommande projektorduk/dagtid fler filmaffischer

och ytterligare två stycken i varsitt vitrinskåp

alla dessa ska styras med NEXXA-fjärr från soffan och ytterligare väggfasta NEXXA-dimmers.... :blink:

*tillagt*
Går det att ha olika antal lampor på varje slinga som i mitt exempel ovan? jag har, som synes, tänkt köpa 4 st 3-pack och splitta och lägga till lampor hej vilt eller blir det för lite/ för mycket effekt och ström till varje lampa, jag har inte riktigt förstått det där med serie och parallellkoppling och vilket som leder till vad och vad som leder till vilket :P
*slut tillagt*
,


//Kimps

Redigerat av Unregistered45a06858, 18 March 2007 - 20:16.


#30

Postad 20 March 2007 - 15:49

Holsti
  • Holsti
  • Wannabe

  • 22 inlägg
  • 0
Hej

Har också lite frågor om Spottar.

Har tänkt att sätta spottar på balkongen i trallen längst med utsidorna. Vet ni om det finns några som passar för det. Djupet kommer endast vara ca 5cm.

mvh, Markus



1 användare läser detta ämne

0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar

  • Ny 3D utskriven fjärrkontroll hållare
    nimman
    2026-06-08 07:49:07
  • Sofabaton X2
    hmarkstrom
    2026-06-07 10:02:24
  • Monterar kabelkanaler
    genstruktur
    2026-06-04 20:53:37
  • Två sittplatser men behöver två till
    genstruktur
    2026-06-04 20:51:09
  • Gavel akustikvägg
    genstruktur
    2026-05-23 08:15:25
  • Fler  |  Vilka bilder visas här?
Trendande produkter
Prisjakt © 2000 - 2026 Prisjakt   Cookiepolicy.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.  Hantera cookie-inställningar.