Från 10 amp till 16 amp..?

10 svar till detta ämne
  • Vänligen logga in för att kunna svara

#1

Postad 07 oktober 2017 - 15:05

xms67
  • xms67
  • Användare

  • 225 inlägg
  • 0

Kan en 16 amp säkring leda till problem? Klarar normala kablar i ett hus 16 amp? 

 

Efter att ha satt in en hel del teknik i ett rum i källaren så gick proppen ibland då tvättmaskin och torktumlare var på samma säkring. En elektriker bytte (automat)säkring från 10 amp till 16 amp. Jobbet var vitt och allt verkade vara under kontroll. Jag fick tag på elektrikern via grannen(A) som renoverade ett rum i sitt hus. Nyss ringde grannen och berättade att en bekant(B) till honom hade använt samma elektriker och att det var en massa fel på installationerna hos B. Bl.a ska denna elektriker ha säkrat om från 10 till 16 amp. utan att göra andra saker som tydligen skulle krävas. 

 

A ville bara varna mig. Elfirman har upphört och B har inte fått tag på elektrikern för att diskutera detta med honom. Så långt bakgrunden. Nu till min fråga:

 

Elektrikern bytte säkringen eller mer exakt automatsäkringen från en 10 amp till 16 amp. Därutöver gjorde han inget alls. A anser att detta är helt okey då vi enligt honom har så bra ledningar i Sverige att det finns inget att oroa sig för. När jag ringde B(mest för att höra mer om denna elektriker) berättade han att en annan elektriker som han anlitat sagt att detta var att betrakta som mycket farligt och allt annat än yrkesmässigt utfört. 

 

Är detta ett problem? Kan en 16 amp säkring leda till problem? Klarar normala kablar i ett hus 16 amp? 



#2

Postad 07 oktober 2017 - 15:17

mikkiz
  • mikkiz
  • Beroende

  • 1 185 inlägg
  • 0
Har du 2,5mm2 kablage draget så är det väl ok

Redigerat av mikkiz, 07 oktober 2017 - 15:17.


#3

Postad 07 oktober 2017 - 16:28

ingvar
  • ingvar
  • Lärjunge

  • 438 inlägg
  • 0

Som jag förstått saken så är 1,5 mm2 kabel det som är standard och då gäller max 13 ampere säkringar.

 

Om du däremot har 2,5 mm2 kabel (som mikkiz säger) så är det ok.

 

Mvh,

  Ingvar



#4

Postad 07 oktober 2017 - 17:11

greveriff
  • greveriff
  • Veteran

  • 1 984 inlägg
  • 0
2.5 krävs vid 16ampere. 2.5 är INTE standard, man brukar ha 1.5 så ta för en riktig elektriker och kolla upp det.

#5

Postad 08 oktober 2017 - 10:17

xms67
  • xms67
  • Användare

  • 225 inlägg
  • 0

Har du 2,5mm2 kablage draget så är det väl ok

 

 

Som jag förstått saken så är 1,5 mm2 kabel det som är standard och då gäller max 13 ampere säkringar.

 

Om du däremot har 2,5 mm2 kabel (som mikkiz säger) så är det ok.

 

Mvh,

  Ingvar

 

2.5 krävs vid 16ampere. 2.5 är INTE standard, man brukar ha 1.5 så ta för en riktig elektriker och kolla upp det.

Hur vet man vilka kablar som är vilka? Alltså hur kan jag kolla om jag har 1,5 eller 2,5? 



#6

Postad 08 oktober 2017 - 10:32

Unregistereda299ec85
  • Unregistereda299ec85
  • Guru

  • 4 115 inlägg
  • 0

Hur vet man vilka kablar som är vilka? Alltså hur kan jag kolla om jag har 1,5 eller 2,5?

Iom du måste fråga så ska du solklart inte pyssla vidare. Kontakta en riktig (behörig) elektriker!

#7

Postad 08 oktober 2017 - 12:47

xms67
  • xms67
  • Användare

  • 225 inlägg
  • 0

Iom du måste fråga så ska du solklart inte pyssla vidare. Kontakta en riktig (behörig) elektriker!

 

Du har såklart helt rätt. Jag är på nivån att jag kan byta en propp... Just nu försöker jag bara ringa in problemet. Och en utmaning är att hitta en elektriker i Stockholm som vill åta sig ett så litet jobb. Skulle jag hitta en elektriker som vill fixa detta skulle jag be honom göra det direkt. 



#8

Postad 08 oktober 2017 - 13:13

Unregistereda299ec85
  • Unregistereda299ec85
  • Guru

  • 4 115 inlägg
  • 0

AV-line jobbar jag med lite då och då, bra killar.

 

http://www.av-line.s...installationer/


Redigerat av Unregistereda299ec85, 08 oktober 2017 - 13:15.


#9

Postad 08 oktober 2017 - 18:43

xms67
  • xms67
  • Användare

  • 225 inlägg
  • 0

AV-line jobbar jag med lite då och då, bra killar.

 

http://www.av-line.s...installationer/

 

Tack för länk! 



#10

Postad 10 oktober 2017 - 19:40

samsara
  • samsara
  • Forumräv

  • 540 inlägg
  • 0
När jag flyttade in i min fösta lägenhet var det aldrig några problem med säkringar med undantag för säkringen i källaren som hade en förmåga att gå när det var julstök i huset. Efter några år och jular uppmanade fastighetsvärden mig att kolla hur starka säkringar jag hade till spisen. Ringde strax därefter och meddelade fastighetsvärden att dom var på inte tio amper utan tio millimeters M6 muttrar med till hörande skruv längst in som den förre lägenhetsägaren satt in i säkringshållaren.
I min villa har ja flera 15 ampers säkringar och 2,5 mm kablar till alla uttag. Är inte 2,5 standard?

#11

Postad 10 oktober 2017 - 20:29

Loco.spk
  • Loco.spk
  • Mästare

  • 3 204 inlägg
  • 0
Nej det är oftast onödigt så för att spara både pengar och plats i rören så är det nästan uteslutande 1.5mm2 draget.

Är du helt säker på att du har 2.5mm2 till allt? Isf är du snudd på unik villaägare :)



1 användare läser detta ämne

0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar

  • tnorlund
    2024-04-22 20:00:21
  • Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
    tnorlund
    2024-04-22 19:58:56
  • UPDATE 2024
    jacoby
    2024-04-15 17:17:29
  • UPDATE 2024
    jacoby
    2024-04-15 17:09:47
  • UPDATE 2024
    jacoby
    2024-04-15 16:57:35
  • Fler  |  Vilka bilder visas här?
Trendande produkter
Prisjakt © 2000 - 2024 Prisjakt   Cookiepolicy.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.  Hantera cookie-inställningar.