Slutsteg vad är viktigt med konstruktionen?

62 svar till detta ämne
  • Vänligen logga in för att kunna svara

#51

Postad 18 april 2018 - 18:47

CommonMode
  • CommonMode
  • Rookie

  • 9 inlägg
  • 0

Hej hampestampe

 

Eftersom jag inte känner till ”Torus tot max” så har jag sökt på nätet vad det är. Det ser ut att vara en isolationstransformator på 1820 VA

http://www.toruspowe.../ce-tot-series/

https://www.installa...er-transformers

 

Det finns inga data på kortslutningsström (eller inre impedans) för ”Torus tot max” men jag söker igen ett datablad för en motsvarande transformator från Tufvassons. Den heter KVE 2000 och är lite större (2000 VA)

https://www.tufvasso...00 I 120816.pdf

 

Av databladet kan man avläsa (och beräkna ) att märkströmmen är 8,7 A  ( 2000/230) och i belastningsdiagrammet ser man att utspänningen sjunker från 236V vid tomgång och till 230V vid märkström. Med hjälp av detta kan man beräkna att inre impedansen är ca Z= (236–230) /8,7 =0,69 ohm. Är en sådan transformator ansluten till ett oändligt starkt nät så kan den maximalt leverera en ström på 230/0,89 = 333A

 

Vid min elmätare har jag en uppmätt (och beräknad) kortslutningsström på ca 1000 A (Z= 0,23 ohm). Inne vid min ljudanläggning är kortslutningsströmmen lägre. Jag har inte uppmätt kortslutningsströmmen just där, men i ett annat rum bredvid var det ca 300 A (Z= 0,767 ohm)

 

Om jag nu gör en förenklad beräkning så skulle en transformator som lämnar 333 A till ett oändligt starkt nät leverera ca 205 A ansluten direkt vid elmätaren och ca 139 A vid min ljudanläggning.

 

Detta en förenklad beräkning som jag gjort från siffror jag minns från mätningar för länge sedan och dt tar inte hänsyn till alla faktorer. Men det ger en fingervisning vad det innebär koppla in ”serieelement” i matningen till ljudanläggningen.

 

 

Okej, så vad en skiljetrafo kan lämna är bara sekundärt relaterat till trafons storlek, om jag förstår det rätt. Efter som Torus tot max är uppsäkrad till 8 Ampere, är det väl sannolikt något sånt den tål och i praktiken maximalt kan lämna. Med andra ord en lägre begränsning än den säkring jag har i proppskåpet i dag.
När slutsteget ligger på gränsen av sin strömkapacitet, skulle det teoretiskt kunna klippa tidigare, än om det vore anslutet direkt till väggen då. Eftersom att 8 Ampere är mindre ön 10, kommer kondensatorbanken att återfyllas långsammare, vilket i värsta scenariot leder till att den töms och att förstärkaren klipper?
Borde jag oroa mig över försämrad prestanda?

 

 

Säkringen är i första hand ett kortslutningsskydd i andra hand ett överlastskydd. Om säkringen är på 8 A eller 10 A begränsar inte strömmen i detta fallet. Det är i huvudsak de impedanser jag räknat på här som begränsar strömmen som kan levereras till ditt slutsteg och till dess kondensatorer.  



#52

Postad 18 april 2018 - 19:01

Blåtand
  • Blåtand
  • Veteran

  • 2 437 inlägg
  • 0

Har ju svårt att tro du skulle kunna uppleva en försämring vid normalt användande. Det är ju inga klena doningar vi diskuterar och hur ofta ligger du med kontinuerlig förbrukning runt 8 A på primärsidan?
Finns väl ingen varierande musiksignal som skulle ge upphov till det. Korta förlopp har du ju kondingarna för att hantera.

 

Är du ute efter ett teoretiskt svar eller ett praktiskt? 



#53

Postad 18 april 2018 - 19:03

hampestampe
  • hampestampe
  • Forumräv

  • 762 inlägg
  • 0

Hej hampestampe
 
Eftersom jag inte känner till ”Torus tot max” så har jag sökt på nätet vad det är. Det ser ut att vara en isolationstransformator på 1820 VA
http://www.toruspowe.../ce-tot-series/
https://www.installa...er-transformers
 
Det finns inga data på kortslutningsström (eller inre impedans) för ”Torus tot max” men jag söker igen ett datablad för en motsvarande transformator från Tufvassons. Den heter KVE 2000 och är lite större (2000 VA)
https://www.tufvasso...00 I 120816.pdf
 
Av databladet kan man avläsa (och beräkna ) att märkströmmen är 8,7 A  ( 2000/230) och i belastningsdiagrammet ser man att utspänningen sjunker från 236V vid tomgång och till 230V vid märkström. Med hjälp av detta kan man beräkna att inre impedansen är ca Z= (236–230) /8,7 =0,69 ohm. Är en sådan transformator ansluten till ett oändligt starkt nät så kan den maximalt leverera en ström på 230/0,89 = 333A
 
Vid min elmätare har jag en uppmätt (och beräknad) kortslutningsström på ca 1000 A (Z= 0,23 ohm). Inne vid min ljudanläggning är kortslutningsströmmen lägre. Jag har inte uppmätt kortslutningsströmmen just där, men i ett annat rum bredvid var det ca 300 A (Z= 0,767 ohm)
 
Om jag nu gör en förenklad beräkning så skulle en transformator som lämnar 333 A till ett oändligt starkt nät leverera ca 205 A ansluten direkt vid elmätaren och ca 139 A vid min ljudanläggning.
 
Detta en förenklad beräkning som jag gjort från siffror jag minns från mätningar för länge sedan och dt tar inte hänsyn till alla faktorer. Men det ger en fingervisning vad det innebär koppla in ”serieelement” i matningen till ljudanläggningen.
 
 

 
 
Säkringen är i första hand ett kortslutningsskydd i andra hand ett överlastskydd. Om säkringen är på 8 A eller 10 A begränsar inte strömmen i detta fallet. Det är i huvudsak de impedanser jag räknat på här som begränsar strömmen som kan levereras till ditt slutsteg och till dess kondensatorer.

Okej, och att slutstegets ringkärnstrafo är på 2 kVA och den i skiljetrafon är på 1,8, har ingen större betydelse?
Har ingenjörerna på Krell tänkt att det behövs 2 kVA här? Blir det nu i praktiken betydelselöst att det sitter en större i mitt slutsteg?

#54

Postad 18 april 2018 - 19:12

hampestampe
  • hampestampe
  • Forumräv

  • 762 inlägg
  • 0

Okej, och att slutstegets ringkärnstrafo är på 2 kVA och den i skiljetrafon är på 1,8, har ingen större betydelse?
Har ingenjörerna på Krell tänkt att det behövs 2 kVA här? Blir det nu i praktiken betydelselöst att det sitter en större i mitt slutsteg?

Det har ju aldrig hänt att en säkring löst ut på de här sex åren, någonstans i huset. Så jag lastar nog inte så tungt, någonstans.

#55

Postad 18 april 2018 - 19:19

Blåtand
  • Blåtand
  • Veteran

  • 2 437 inlägg
  • 0

Är väl inte säkert att en konstruktion faktiskt hade behövt ha en trafo av vald storlek från första början heller och då blir ju möjligen en smärre begränsning ovidkommande. Finns ju gott om AB klassade förstärkare som säger sig leverera lika mycket effekt med betydligt mindre trafo. "får väl lägga till att de då inte behöver vara oseriösa fabrikat och detta vid relevanta lastfall"


Redigerat av Blåtand, 18 april 2018 - 19:24.


#56

Postad 18 april 2018 - 19:24

CommonMode
  • CommonMode
  • Rookie

  • 9 inlägg
  • 0

Okej, och att slutstegets ringkärnstrafo är på 2 kVA och den i skiljetrafon är på 1,8, har ingen större betydelse?
Har ingenjörerna på Krell tänkt att det behövs 2 kVA här? Blir det nu i praktiken betydelselöst att det sitter en större i mitt slutsteg?

 

Om impedansen i nätet före ljudanläggningen har betydelse för ljudet har länge debatterats. Någon gång i slutet på 1990-talet så träffade högtalarbyggaren Bo Bengtsson på en HiFi mässa. Bo Bengtsson är framför allt känd för sina högtalare;

https://www.nyteknik.se/innovation/svenskar-bygger-extremt-lyxljud-6408757

 

Bo just avslutat en test med avstörningsfilter (störningar från elnätet), jag tror att det fanns med en transformator i det han provade. Han var besviken över att de filter han prövat begränsade egenskaperna vid musiklyssning. Han menade att den ökade impedansen i ledningarna som filtret införde bl.a. begränsade transientegenskaperna för slutstegen.

 

Hur det påverkar kan jag inte säga säkert och vi tycker nog olika beroende på en mängd faktorer. Det jag beskrivit här är inte om du hör ett förändrat ljud utan vad som påverkar förimpedansen (nätstyrkan) om du stoppar in ett serieelement i elnätet.  


Redigerat av CommonMode, 18 april 2018 - 19:26.


#57

Postad 18 april 2018 - 19:43

hampestampe
  • hampestampe
  • Forumräv

  • 762 inlägg
  • 0
Okej, då låter det som att det kan vara värt att prova, så får jag se om det "känns rätt". Har ju inte direkt kryllat av dessa på begagnatmarknaden senaste åren (har hållit ögonen öppna. Även om det just nu finns ett överpris-satt exemplar på hifi-magasinet).

#58

Postad 18 april 2018 - 19:57

CommonMode
  • CommonMode
  • Rookie

  • 9 inlägg
  • 0

Det har ju aldrig hänt att en säkring löst ut på de här sex åren, någonstans i huset. Så jag lastar nog inte så tungt, någonstans.

 

Att, med en modern ljudanläggning, spela så högt att man i en lägenhet får 10A säkringar att lösa ut har jag svårt att tro. En ny trög 10 A säkring (proppsäkring) kan belastas med 16 A (kontinuerligt) i en timma innan den löser ut. Att utnyttja i storleksordningen flera KW i en timma för att framställa ljud (bild) och musik, det handlar om starka volymer. 

 

Vad som bestämmer hur stor ”nätdel” ett slutsteg behöver, och hur stor transformator tillverkaren väljer att sätta dit beror nog på många faktorer. 

 

När det gäller nätfilter, transformatorer nätkablar etc. så verkar det finnas två grundorsaker att vi vill ”installera” dem i vår anläggning. Att vi har störningar som vi vill bli av med, eller att vi tycker att vår anläggning ”låter bättre”.


Redigerat av CommonMode, 18 april 2018 - 20:29.


#59

Postad 18 april 2018 - 21:05

hampestampe
  • hampestampe
  • Forumräv

  • 762 inlägg
  • 0

Har ju svårt att tro du skulle kunna uppleva en försämring vid normalt användande. Det är ju inga klena doningar vi diskuterar och hur ofta ligger du med kontinuerlig förbrukning runt 8 A på primärsidan?
Finns väl ingen varierande musiksignal som skulle ge upphov till det. Korta förlopp har du ju kondingarna för att hantera.

Är du ute efter ett teoretiskt svar eller ett praktiskt?

Båda delar. Jag är ute efter ett svar som kan vägleda mig i mitt beslut. Om det är teoretiskt omöjligt att produkten har negativ inverkan när det kommer till strömkapacitet så känns ju det tryggt. Produktens inverkan på ljudet, tänker jag bör vara tämligen marginell. Tänker ändå att det kan vara värt att prova.
Tänker mig inte att det här är en pryl man bara kopplar in och märker tydlig skillnad direkt. Eftersom en marginell förbättring av ljudåtergivninen i bästa fall kan förväntas, då jag inte införskaffar prylen till följd av några "allvarligare problem", är jag angelägen om att jag i vart fall inte ska riskera en försämring av kvalitén på ljudåtergivningen.

Redigerat av hampestampe, 18 april 2018 - 21:08.


#60

Postad 19 april 2018 - 05:30

CommonMode
  • CommonMode
  • Rookie

  • 9 inlägg
  • 0

Båda delar. Jag är ute efter ett svar som kan vägleda mig i mitt beslut. Om det är teoretiskt omöjligt att produkten har negativ inverkan när det kommer till strömkapacitet så känns ju det tryggt. Produktens inverkan på ljudet, tänker jag bör vara tämligen marginell. Tänker ändå att det kan vara värt att prova.
Tänker mig inte att det här är en pryl man bara kopplar in och märker tydlig skillnad direkt. Eftersom en marginell förbättring av ljudåtergivninen i bästa fall kan förväntas, då jag inte införskaffar prylen till följd av några "allvarligare problem", är jag angelägen om att jag i vart fall inte ska riskera en försämring av kvalitén på ljudåtergivningen.

 

Om jag inte skulle vara nöjd med att min förimpedans höjdes vid användning av en transformator då kan, som jag tidigare nämnt, jag placera transformatorn närmare elmätaren och koppla den till två eller tre faser och därigenom ”hämta ström” från mer än en fas och sedan leverera det i en fas till slutsteget (hela multimediaanläggningen).

 

En separat (grövre) ledning till den (eller de) platser där jag vill ha ”nytta av transformatorn” gör att min förimpedans kan behållas. Drar jag flera kablar till samma plats och matar de olika delar av min multimediaanläggning, då minskar detta att de olika utrustningarna (delarna) ”stör varandra”.  

 

Det är väldigt vanligt att man matar ljus- och ljudanläggningar vid t.ex. en teater med separat matning. Detta för att inte styrningen av ljuset skall påverka ljudet.

 

Det jag beskriver (i lite olika varianter) tillämpade Sveriges Radio och Sveriges Television när de hanterade sina störningsproblem när ljud- och Tv-systemen byggdes upp i deras studios för länge sedan. De byggde sina anläggningar för att få störningsfria ljud och bildproduktioner och att kunna "nyttja" (behålla) kvalitén som deras inköpta utrustningar kunde leverera. 


Redigerat av CommonMode, 19 april 2018 - 05:48.


#61

Postad 19 april 2018 - 07:43

hampestampe
  • hampestampe
  • Forumräv

  • 762 inlägg
  • 0
Okej, men jag antar att just en Torus inte överhuvudtaget kan installeras på det sättet du besiver.
Vad skulle det vara för transformator som är lämplig i så fall? Är det bara köpa en och få den installerad, eller hur funkar det?

Borde jag vara oroad över höjd förimpedans?
När kommer den att upplevas som försörande?
Hela tiden eller när man spelar bedrövligt högt och ligger nära klippning?

Redigerat av hampestampe, 19 april 2018 - 07:46.


#62

Postad 19 april 2018 - 18:03

CommonMode
  • CommonMode
  • Rookie

  • 9 inlägg
  • 0

Okej, men jag antar att just en Torus inte överhuvudtaget kan installeras på det sättet du besiver.
Vad skulle det vara för transformator som är lämplig i så fall? Är det bara köpa en och få den installerad, eller hur funkar det?

 

Hej hampestampe

 

Den Torus du tittat på verkar inte vara avsedd för fast anslutning, den transformator jag tog data från (Tufvassons KVE 2000) är däremot avsedd för fast anslutning. Den är på 2000 VA.

https://www.tufvasso...00 I 120816.pdf

 

Eftersom man behöver en elektriker för att göra fasta installationer, så är väldigt mycket av utrustning för störningseliminering och ”ljudförbättring” utförda som lösa apparater, som man då kan ansluta själv.

 

Men om man har en multimediautrustning som totalt (med alla uppdateringar) kostat upp till ett eller t.o.m. flera hundra tusen då tycker jag att eventuella åtgärder mera skall göras i installationen (med en helhetssyn) och inte på ”lösvikt”. Att bygga mer som de ”professionella” ljudfolket gör.

 

Med den helhetssynen de har, så menar jag att man kan lösa många frågeställningar på en gång. Låt mig ta ett exempel, gällande ett alternativ till att använda DC-Blocker i serie och i stället nyttja att shunta strömmen i en transformator vid elmätaren (el-centralen).

 

Jag tar data för en transformator från Bender ES710/4000. https://beving.se/im...er_ES710_en.pdf

 

Resistansen på sekundärsidan är enligt databladet 0,108 ohm. Med transformatorn vid elmätaren (el-centralen) och separata ledningar därifrån till husets olika uttag så kan vi tänka oss att hårfönaren är ansluten i ett uttag med 25 meter ledning av 1,5 mm2 koppar. Den ledningen har ca 0.583 Ohm resistans i fas och nolledare.

 

En likström från hårfönaren måste först till transformatorn i centralen innan den kan spridas ut i anläggningen och bara på den delen så dämpas den ca 6,4 ggr. Sedan blir det en dämpning till när den skall vandra ut i husets elsystem. Även andra störningar kommer att dämpas eftersom de tvingas att vandra lång väg mellan ”störkälla” och ”störoffer” och här hjälper elnätet i huset och transformatorn till, som filter.

 

Skall man göra denna typ av åtgärder då måste man nog ha en elektriker som ”vet hur man bygger” Många ljudstudios har byggts upp av störningskunnigt folk och inom organisationer som t.ex. Audio Engineering Society (AES) finns den kunskapen, men för ”privatpersoner” är det nog tyvärr inte så lätt att kunna dra nytta av detta.



#63

Postad 19 april 2018 - 18:42

CommonMode
  • CommonMode
  • Rookie

  • 9 inlägg
  • 0

Borde jag vara oroad över höjd förimpedans?
När kommer den att upplevas som försörande?
Hela tiden eller när man spelar bedrövligt högt och ligger nära klippning?

 

Det kan jag inte svara på. Jag tror att det, bland mycket annat, beror mycket på vad anläggning man har och hur man lyssnar (vad man lyssnar på). Men jag är själv intresserad av vad andra har för kunskap/uppfattning om förimpedansens betydelse för ljudet (för en multimediaanläggning). 







0 användare läser detta ämne