Inkoppling av torktumlare (el-kunskap)

4 svar till detta ämne
  • Vänligen logga in för att kunna svara

#1

Postad 23 januari 2011 - 02:32

Unregistered0f582e7d
  • Unregistered0f582e7d
  • Amatör

  • 69 inlägg
  • 0
Tänkte kolla om det är någon här som har lite koll på det här med el. Ska köpa torkumlare och koppla in den tillsammans med min tvättmaskin som står i badrummet. Där är idag framdraget en ledning (nolla, fas, jord) där tvättmaskinen är kopplad i en "sockerbit" bakom ett vattentätt hölje. I proppskåpet sitter det en 10amp säkering.

Om jag har förstått det rätt så ska jag kunna koppla på en torktumlare på samma ledning och köra maskinerna samtidigt om jag byter säkringen till
en 16amp? Eller det är inte så lätt? :)

Kan tillägga att jag inte själv kommer genomföra installationen, men vill ha lite koll innan det är dags.

tack

#2

Postad 23 januari 2011 - 02:36

Unregistered1bd2da95
  • Unregistered1bd2da95
  • Amatör

  • 76 inlägg
  • 0
Tja.

Lättast vore nog att du kastar ut sockerbiten.
Monterar in ett rejält uttag för våtrum o kopplar in tvätt o torktumlare med vanlig kontakter i badrummet.

Kolla hur många watt maskinerna drar vid användning så får du fram om du behöver byta säkring..

Troligen kan du slippa det då nya maskiner är ganska energisnåla.

Testa o se..
går säkringen byt då.

Sitter det proppar eller snabbsäkringar?

#3

Postad 23 januari 2011 - 03:43

Unregistered0f582e7d
  • Unregistered0f582e7d
  • Amatör

  • 69 inlägg
  • 0
Gamalt skåp så det är proppar. Precis köpt bostadsrätten så man kanske ska slå till på att byta skåpet och fixa jordfelsbrytare på samma gång. Så kan ju elektrikern koppla in tumlaren också ju :) ..låter som en idé!

#4

Postad 23 januari 2011 - 04:06

jimjans
  • jimjans
  • Mästare

  • 3 659 inlägg
  • 0
Du kan inte bara byta säkring det beror på vad du har för kvadrat på kabeln du behöver minst 2,5 kvadrat för 16 amp . På en 10 amp säkring kan du ta ut 2300W..

#5

Postad 23 januari 2011 - 11:53

-SH-
  • -SH-
  • Lärjunge

  • 335 inlägg
  • 0

Om jag har förstått det rätt så ska jag kunna koppla på en torktumlare på samma ledning och köra maskinerna samtidigt om jag byter säkringen till
en 16amp? Eller det är inte så lätt? :)

Som konstaterats är det inte bara att byta säkringen utan det hänger även på ledningarna. Normalt kopplas en tvätt och en tork in på 2x10 A. och effektmässigt toppar både tvätten och torken vanligen på 2000-2200 W och en 16 A-säkring räcker alltså inte för att garanterat köra bägge maskinerna samtidigt. Om du satsar på en A-klassad tumlare av senaste snitt brukar de inte förbruka mycket mer än 1000 W vilket gör att du klarar bägge maskinerna utan problem på 16 A.



0 användare läser detta ämne

0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar

  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
  • tnorlund
    2024-04-22 20:00:21
  • Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
    tnorlund
    2024-04-22 19:58:56
  • UPDATE 2024
    jacoby
    2024-04-15 17:17:29
  • UPDATE 2024
    jacoby
    2024-04-15 17:09:47
  • Fler  |  Vilka bilder visas här?
Trendande produkter
Prisjakt © 2000 - 2024 Prisjakt   Cookiepolicy.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.  Hantera cookie-inställningar.