elkunniga--kan jag ha dessa saker?

25 svar till detta ämne
  • Vänligen logga in för att kunna svara

#1

Postad 01 april 2009 - 15:17

Unregistered8244c3d5
  • Unregistered8244c3d5
  • Forumräv

  • 587 inlägg
  • 0
jag tror jag har 1fas-230v spänning till min spis/ugn...

kan jag koppla in detta paket från elgiganten,utan att det blir problem,proppar å sånt går?


det är ett electrolux paket för 9990kr...ugn+induktionsspis


http://www.elgigante...kkAAAERnRMYepKi

säkringen är en 20/500

Bifogad fil(er)


Redigerat av Unregistered8244c3d5, 01 april 2009 - 17:26.


#2

Postad 01 april 2009 - 17:04

JMKbiker
  • JMKbiker
  • Beroende

  • 1 086 inlägg
  • 0
Nej, du kan inte koppla det över en 20A säkring.

#3

Postad 01 april 2009 - 17:30

Unregistered8244c3d5
  • Unregistered8244c3d5
  • Forumräv

  • 587 inlägg
  • 0
kan jag inte..hur ska man göra då?

måste man anlita en elektriker å dra om kablarna enda från källaren till proppskåpet-till utaget..å göra det 3fas?


tittade på ikes vitvaror,å där stod det att både spisen å induktionshällen går på 230v,går de å koppla in?

å kan man bygga om kabeln som går in i spisen,så den får 2 utag,så man kan koppla in hällen å ugnen,för de har väl en varsin stickkontakt..

#4

Postad 02 april 2009 - 14:32

Saftsvalle
  • Saftsvalle
  • Lärjunge

  • 321 inlägg
  • 0
3-fas är alltid att rekommendera vid apparater med högt effektbehov, typ spis.
Enkel ekvation:
P= UxIxcos(fi)
Antag cos(fi) = 1
P=9665W
U=230V
I=P/U = 9665/230 = 42A
En 20A propp ryker vid halva effektbehovet ungefär.

#5

Postad 02 april 2009 - 16:43

Unregistered8244c3d5
  • Unregistered8244c3d5
  • Forumräv

  • 587 inlägg
  • 0
så du/ni menar att jag måste göra om det till 230v-3fas....då måste man väl skaffa nytt proppskåp,så man har 3 st säkringar till spisen/ugnen,eller?(har en säkring nu)..

jag har tänkt gå in på offerta eller nått liknande,å söka efter en elektriker,å se vilken som erbjuder bäst pris...

men vad ska jag skriva i arbetsbeskrivningen,vet ju inte rktigt vad han ska göra....

kan ni kanske hjälpa mig med det?

#6

Postad 02 april 2009 - 22:35

Berggren
  • Berggren
  • I Am The God Of Hellfire

  • 3 967 inlägg
  • 0

3-fas är alltid att rekommendera vid apparater med högt effektbehov, typ spis.
Enkel ekvation:
P= UxIxcos(fi)
Antag cos(fi) = 1
P=9665W
U=230V
I=P/U = 9665/230 = 42A
En 20A propp ryker vid halva effektbehovet ungefär.

Med andra ord så skulle det ju inte fungera idag med tanke på din uträkning?
Han har ju en spis på dryga 9,5kW och bara en 20A säkring, det funkar ju inte enligt din uträkning.

#7

Postad 02 april 2009 - 23:36

Unregistered1092
  • Unregistered1092
  • Veteran

  • 1 623 inlägg
  • 0
Kanske vore det en ide att köra spisen på en separat säkring?
Eller är det att huvudsäkringen är för klen kanske.

#8

Postad 02 april 2009 - 23:49

Se_BBB_e
  • Se_BBB_e
  • Beroende

  • 1 417 inlägg
  • 0
Fan, drar en spis så mycket? o: Du behöver ju en 50 A säkring för den ska kunna dra max. Om du inte har på alla plattor och ugn samtidigt kan du väl komma undan med lite mindre =P Men det känns ju inte helt stabilt att ha det så kanske.

#9

Postad 03 april 2009 - 08:29

mentalstamina
  • mentalstamina
  • Amatör

  • 75 inlägg
  • 0
Det är ganska vanligt i äldre bostadsrätter att spisen sitter på 230V/20A.
Säkringens storlek är endast till för att skydda kabeln, 20A = 4mm2.
Jag antar att du fotat din gamla spis som visar att den kan som max förbruka 9665W. Att montera motsvarande fast nytt är inte något problem, för varken din gamla spis eller den nya klarar av att köra alla plattor på max plus att ugnen går på max.
Själv har jag planer på att byta ut min spis till en induktionsspis på 11000W och köra den på en 230V/20A säkring. Du får helt enkelt planera din matlagning så du inte kör allt på max.

#10

Postad 03 april 2009 - 10:18

Unregistered8244c3d5
  • Unregistered8244c3d5
  • Forumräv

  • 587 inlägg
  • 0

Det är ganska vanligt i äldre bostadsrätter att spisen sitter på 230V/20A.
Säkringens storlek är endast till för att skydda kabeln, 20A = 4mm2.
Jag antar att du fotat din gamla spis som visar att den kan som max förbruka 9665W. Att montera motsvarande fast nytt är inte något problem, för varken din gamla spis eller den nya klarar av att köra alla plattor på max plus att ugnen går på max.
Själv har jag planer på att byta ut min spis till en induktionsspis på 11000W och köra den på en 230V/20A säkring. Du får helt enkelt planera din matlagning så du inte kör allt på max.

..

tror ni man kan köra på 2 plattor å ugnen samtidigt om man kör på en 230v induktionshäll å 230v inbyggnadsugn?

eller är det kanske bästa för mig att göra om kabeln till 3fas?

#11

Postad 03 april 2009 - 11:42

JMKbiker
  • JMKbiker
  • Beroende

  • 1 086 inlägg
  • 0
Du får inte säkra inbyggnadsugnen 20A. Sätt dit en spis, utan induktion om du vill kunna använda den fullt ut. Du får även ha huvudsäkringen (du har en) i åtanke, du vill förmodligen kunna använda andra belastningar samtidigt som du använder din spis, t ex diskmaskin, dammsugare mm.

#12

Postad 03 april 2009 - 12:59

Unregistered8244c3d5
  • Unregistered8244c3d5
  • Forumräv

  • 587 inlägg
  • 0
ursäkta om jag låter dum....men vad är en huvudsäkring?

jag har bara en säkring till spisen med ugn,,är det den som huvudsäkringen....


om jag nu vill ha en induktionshäll å en inbyggnadsugn...kan ni säga vad jag ska göra...har inte fått nått riktigt svar,är fortfarande lika förvirrad :)

vad måste en elektriker göra för att jag ska kunna köra det

ska han fixa så att jag får 3 st säkringar( 3st 16a)till spisen å ugnen?

#13

Postad 03 april 2009 - 13:10

mentalstamina
  • mentalstamina
  • Amatör

  • 75 inlägg
  • 0
Att installera 3-fas är inget man bara gör sådär. Bor du i bostadsrätt behöver du styrelsens godkännande att dra 3-fas från huvudcentralen och in i din lägenhet. Att sen göra det kan kosta flera tio-tusentalskronor.

Ska du ha ugnen under spishällen eller tänker du bygga in ugnen i ett skåp längre bort?

Din huvudsäkring är den säkring som hela din lägenhet är uppsäkrad med. Den kan antingen sitta i din central eller sitta i byggnadens huvudcentral. I ditt fall verkar det som den sitter i huvudcentralen.

Prata med någon elfirma om vad du vill göra. Goda råd brukar de kunna ge gratis.

#14

Postad 03 april 2009 - 13:19

Rafe
  • Rafe
  • Wannabe

  • 19 inlägg
  • 0
Jag har inte rikigt koll på vilka delar du har tänkt koppla in, men jag har kopplat in ugnen till en fas(16A) och sedan induktionshällen till två st 230v 16A faser, det funkar fint.

Redigerat av Rafe, 03 april 2009 - 13:19.


#15

Postad 03 april 2009 - 22:59

Unregistered8244c3d5
  • Unregistered8244c3d5
  • Forumräv

  • 587 inlägg
  • 0
jag fick svar från en elektriker i dag,å han skrev....

hej,är en egen företagare,det som behöver göras om du skall ha 3 -fas är att byta till 3 fas abonnemasn,och dra fram 3 -fas till köket,annars blir det 1-fas 20 A till hällen,och 1-fas 16 A till ugnen,
ev kostar detta ca arbete 8 timmar *350:- ca 2800:-
materialet kabel 3G2,5 ekk ca 30:-/m
kabel 3G4mm ca 60:-/m
resor 6:-/km
plus moms

priset låter väl okey.....men vad menas med 3 fas abonnemasm...menar han abonnemang?

vilket är att föredra av de 2 förslagen?

å måste jag byta proppskåp med,eftersom det blir mer saker att koppla in?typ få ett proppskåp med 6 säkringar,eller nått?

#16

Postad 07 maj 2009 - 17:31

efterfest
  • efterfest
  • Användare

  • 232 inlägg
  • 0

jag fick svar från en elektriker i dag,å han skrev....

hej,är en egen företagare,det som behöver göras om du skall ha 3 -fas är att byta till 3 fas abonnemasn,och dra fram 3 -fas till köket,annars blir det 1-fas 20 A till hällen,och 1-fas 16 A till ugnen,
ev kostar detta ca arbete 8 timmar *350:- ca 2800:-
materialet kabel 3G2,5 ekk ca 30:-/m
kabel 3G4mm ca 60:-/m
resor 6:-/km
plus moms

priset låter väl okey.....men vad menas med 3 fas abonnemasm...menar han abonnemang?

vilket är att föredra av de 2 förslagen?

å måste jag byta proppskåp med,eftersom det blir mer saker att koppla in?typ få ett proppskåp med 6 säkringar,eller nått?


Om du ska byta till 3fas så måste du anmäla till fortum, vattenfall eller den elleverantören du har (dom abonnemangen är dyrare än 1fas abonnemang som du har nu) sen måste elektrikern dra in 3fas till din lägenhet från el-mätartavlan samt byta ut elcentralen och dra nya ledningar till spisen. de kostar flis kan ja lova. säkert runt 10 000.
Har du 3 fas kan du i princip välja vilken spis/ häll du vill

de andra alternativet är ju billigare men då blir du begränsad till 230V spisar. och med den centralen du visade så måste han antingen bygga ut den eller byta ut den till en med fler proppar.

nu kommer du säkert undan billigare när ROT avdraget finns. vet dock inte riktigt hur de funkar. har för mig att de va renoveringar upp till 50 000 så där borde du klara dig :)

#17

Postad 04 augusti 2009 - 07:42

Unregistered124686ac
  • Unregistered124686ac
  • Über-Guru

  • 11 229 inlägg
  • 0
Lånar denna tråd, är på väg att installera en induktionshällsspis, och den behöver 3fas + noll (betyder nog 230V). Spisen idag har enbart 3fas (400V). I väggen kan jag se att det finns 3 röda kablar som man kan tro är faser är kopplat till den gamla spisen. En grön tråd som också är kopplad till den gamla spisen vilket då borde vara jord samt en vit som inte är kopplad. Kan det vara så att vit är noll i den gamla färgskolan vid installationer, huset är från 67. Får hoppas på det, för då behöver jag inte dra en extra nolla.

#18

Postad 05 augusti 2009 - 15:46

aejohansson
  • aejohansson
  • Användare

  • 141 inlägg
  • 0

Lånar denna tråd, är på väg att installera en induktionshällsspis, och den behöver 3fas + noll (betyder nog 230V). Spisen idag har enbart 3fas (400V). I väggen kan jag se att det finns 3 röda kablar som man kan tro är faser är kopplat till den gamla spisen. En grön tråd som också är kopplad till den gamla spisen vilket då borde vara jord samt en vit som inte är kopplad. Kan det vara så att vit är noll i den gamla färgskolan vid installationer, huset är från 67. Får hoppas på det, för då behöver jag inte dra en extra nolla.


Det kollar du enkelt med en spänningsprovare. Har du inte en sån och rätt kunskap så bör du leja bort det, för färg på kablar är INGET att lite på i äldre hus eller egentligen någonsin då byns lokala "elektriker" eller någon annan förståsigpåare kan ha varit framme.

För skulle det bli fel så du tex växlar på fas och jord så kan hela höljet på spisen bli strömförande och då är du själv ansvarig om det händer något.

Redigerat av aejohansson, 05 augusti 2009 - 15:48.


#19

Postad 07 augusti 2009 - 07:10

Hinken74
  • Hinken74
  • Veteran

  • 2 346 inlägg
  • 0
Kikade på mitt abonnemang idag och såg att jag betalar för 16 amp, det mest troliga är väl att jag har mer än det att röra mig med?
Borde väl ha 26 amp, eller?

Annars lär man ju få ducka om man får för sig att tvätta, torktumla och samtidigt laga mat...... ;)

#20

Postad 07 augusti 2009 - 14:42

Unregistered124686ac
  • Unregistered124686ac
  • Über-Guru

  • 11 229 inlägg
  • 0

Kikade på mitt abonnemang idag och såg att jag betalar för 16 amp, det mest troliga är väl att jag har mer än det att röra mig med?
Borde väl ha 26 amp, eller?

Annars lär man ju få ducka om man får för sig att tvätta, torktumla och samtidigt laga mat...... ;)

Nä, det är det nog ingen som har. Jag har 20A och har också elvärme i detta. Då är det 3x20A, du har troligen också trefas dvs 3X16A vilket räcker långt.

#21

Postad 07 augusti 2009 - 15:43

aejohansson
  • aejohansson
  • Användare

  • 141 inlägg
  • 0

Kikade på mitt abonnemang idag och såg att jag betalar för 16 amp, det mest troliga är väl att jag har mer än det att röra mig med?
Borde väl ha 26 amp, eller?

Annars lär man ju få ducka om man får för sig att tvätta, torktumla och samtidigt laga mat...... :)


Har du trefas så klarar du 3700w per säkring ungefär.

Du ser om du har 16A huvudsäkringar om du skruvar ut huvudsäkringen och ser att passdelen (porslinsgrejen som hindrar dig från att stoppa in en större säkring) är grå. Är den Blå så har du 20A och Gul 25. Det kan dock vara så att om du bor i lägenhet så kommer du inte åt dina huvudsäkringar.

#22

Postad 07 augusti 2009 - 22:02

Hinken74
  • Hinken74
  • Veteran

  • 2 346 inlägg
  • 0
Jag skall gå ner i källaren och kika, men jag har inte trefas upp i lägenheten.

#23

Postad 07 augusti 2009 - 22:40

Monshi
  • Monshi
  • Guru

  • 4 002 inlägg
  • 0
16 A ska räcka för alla som inte har elvärme.

min enkla analys.

ed: fast det är klart, men vara en fas in... bara reflekterade över att med elvärme i villan där jag bor och säkrad på 20 A torde 16 A räcka för en lägenhet. Men så har villan tre fas in vilket även alla nya* lägenheter.

*nya? Sedan - jag gissar - 70-80 talet? Eller tidigare?
Någon som vet?

Redigerat av Monshi, 08 augusti 2009 - 16:42.


#24

Postad 08 augusti 2009 - 08:20

Hinken74
  • Hinken74
  • Veteran

  • 2 346 inlägg
  • 0
Det stämmer ju inte, en enfas spis kan ju dra upp till 5 kw, torktummlaren ligger på 2kw och tvättmaskinen också. Då tar jag i lite.
Lägg därtill kyl och frys så kommer man få ducka med 16 amp om allt är på samtidigt.

Visst kan du överbelasta säkringarna ett tag men....

Börjar ångra att jag köpte separat tvättmaskin och torktummlare.

#25

Postad 08 augusti 2009 - 10:35

aejohansson
  • aejohansson
  • Användare

  • 141 inlägg
  • 0

Det stämmer ju inte, en enfas spis kan ju dra upp till 5 kw, torktummlaren ligger på 2kw och tvättmaskinen också. Då tar jag i lite.
Lägg därtill kyl och frys så kommer man få ducka med 16 amp om allt är på samtidigt.

Visst kan du överbelasta säkringarna ett tag men....

Börjar ångra att jag köpte separat tvättmaskin och torktummlare.


Det låter som om du kommer få byta abonnemang. Det är då bara att hoppas att det är dimensionerat för det så det inte är för klena kablar.

Men det kommer du ju märka, uppstår problemet så får du väl lösa det då

Redigerat av aejohansson, 08 augusti 2009 - 10:36.


#26

Postad 09 augusti 2009 - 08:17

Hinken74
  • Hinken74
  • Veteran

  • 2 346 inlägg
  • 0

Det låter som om du kommer få byta abonnemang. Det är då bara att hoppas att det är dimensionerat för det så det inte är för klena kablar.

Men det kommer du ju märka, uppstår problemet så får du väl lösa det då


Jag har en elektriker anställd på heltid, dock inte säkert att föreningen låter en dra upp trefas.



0 användare läser detta ämne

0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar

  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
  • tnorlund
    2024-04-22 20:00:21
  • Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
    tnorlund
    2024-04-22 19:58:56
  • UPDATE 2024
    jacoby
    2024-04-15 17:17:29
  • UPDATE 2024
    jacoby
    2024-04-15 17:09:47
  • Fler  |  Vilka bilder visas här?
Trendande produkter
Prisjakt © 2000 - 2024 Prisjakt   Cookiepolicy.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.  Hantera cookie-inställningar.