Jag föreslår att du kontaktar tex Gyproc eller Knauf/Dano hör vad de säger. Kollade snabbt i Gyprocs handbok som jag har liggande, men den är inte solklar. I ditt fall så har du ju inga ljud eller brandkrav och då verkar de mer flexibla ... men har ändå formuleringar som är tillräckligt vaga för att ha ryggen fri.
Kikade som hastigast även i AMAn, men såg ingen tabell särskilt för tak, men det kan lika gärna vara för att jag inte hade tid att kolla ordentligt. Därför skulle det vara skitkul om man fick en hänvisning. (AMA är inte tvärlätt att hitta i.) Ska man vara petig så är ju AMA heller inte tvingande byggnorm heler utan endast en form av råd som branschen har. Dock är den ju i praktiken en referens om man kommer i diskussion om jobbet utförts "fackmannamässigt" eller ej. Man behöver ha jäkligt bra på fötterna för att inte uppfylla kraven och ändå kunna hävda fackmannamässighet.
Rörande din fråga så kan jag bara säga att jag i alla fall varit med om både på NCC; Skanska och JM att man satt s450 på tak. Har dessutom sett det på ett PEAB-bygge. Har även sett s600 med spotmontage på ett Skanskabygge, men det kan mycket möjligt vara som Lyden säger, att det hänger ner sig med tiden(?).
Själv skulle jag inte orka sätta 300. Jag skulle kolla med leverantörerna och hade de inte annan klar åsikt skulle jag inte tveka på 450.... om det inte är i fuktiga utrymmen od.