Har nu en utriven och betongren gillestuga med mÄtten 5.8x4,2m som ska bli biorum. TÀnkte vÀdra mina tankarna i hopp om lite feedback.
Nedan Àr en skiss pÄ rummet, en revidering som skett Àr gipset pÄ vÀggarna. IstÀllet har jag tÀnkt att regla in bÄda lÄngsidorna (luftspalt 2cm - 70mm isolering - liggande plank med 1cm mellanrum). TÀnker mig en plankvÀgg likt den pÄ nedan bild. FÄr jag fördelar/nackdelar vad gÀller akustik med att lÀmna plankmellanrum sÄ isoleringen kan agera absorbent?
2st Absorbenter för första reflexer fÀlls in i vardera lÄngvÀgg, dvs hÄl tas upp i plank och isolering för infÀllnad av absorbent. NÄgon nackdel förutom att en 10cm absorbent fÄr marginell luftspalt mot yttervÀgg?
KortvÀggar Àr oklart men troligtvis dubbelgips.
Tak lutar Ät vanligt skivtak och inte akustiktak. Anledning Àr att jag fÄtt viss avrÄdan för helt akustiktak pga att det dÀmpar för mycket samt att jag lÄser mig frÄn att kunna atmoshögtalare som reflekterar mot taket.
Tack pÄ förhand!
#2
Posted 29 June 2016 - 08:56
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
Vilket har högst prioritet, absorbera eller isolera?
#3
Posted 29 June 2016 - 09:05
jn82
-
jn82
-
Veteran
-
-
1,719 posts
Fast om du har ett dedikerat rum sÄ anvÀnder du vÀl inte reflekterande atmos högtalare, utan du bygger in riktigt in-ceiling högtalare i taket, dvs fÀster dem i en absorbent skiva. Verkar bÄde lÀttare och bÀttre ur min synvinkel.
Sen om rummet blir överdÀmpat kan jag inte yttra mig om, annat Àn att konstatera att de flesta seriösa salongen hÀr pÄ forumet har akustiktak och att det sÀgs att för hemmabio sÄ Àr det svÄrt att dÀmpa för mycket, men om man Àven vill lyssna pÄ musik sÄ ska man vara lite mer försiktig.
#4
Posted 29 June 2016 - 11:00
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
Vilket har högst prioritet, absorbera eller isolera?
Om du menar isolera som i skydd mot vÀrmeförlust sÄ skulle jag vikta enligt absorbera 80% och isolera 20%.
Jn82. Jag har betong i taket och vid infÀllnad verkar jag behöva taksÀnka sÄ mycket för att fÄ in in-ceiling sÄ det blir inte aktuellt. Har 2,2m nu och dÄ bygger taket ned 35mm.
#5
Posted 29 June 2016 - 11:37
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
Jag menade ljudisolera eller ljudabsorbera.
Antar att vÀrme och fukt redan Àr ÄtgÀrdat?
#6
Posted 29 June 2016 - 12:03
Bubben141
-
Bubben141
-
LĂ€rjunge
-
-
304 posts
Kul för dig!
LÄter vÀldigt bekant med mitt projekt jag hade för ett par Är sedan, kika gÀrna i det hÀr galleriet sÄ ser du lite byggbilder och före/efter: http://www.component...alleri.php?n=DF
HÀr pÄ MHB har jag bara fÀrdiga bilder i galleriet.
Skippa akustiktak, det tillför ingenting med sÄ lÄg bygghöjd. Du behöver mycket luft ovanför akustiktak för att det inte bara ska absorbera högt upp i frekvens.
HeltÀckningsmatta Àr förstÄss ett mÄste, det blir sÄ kallt annars. ;-)
Det gÄr att fÄ till takhögtalare med den takhöjden, man fÄr vara lite mer kreativ med hur man bygger med belysning, diffusorer, mm.
Varför ska du sÀtta dubbelgips pÄ betongvÀggen? VÀggarna ska vara stadiga, och stadigare Àn betong blir det inte. Det blir bara sÀmre om du reglar upp och sÀtter gips, dessutom risk att du stÀnger in fukt. LÄt vÀggarna andas, det Àr det viktigaste. Det Àr alltid fukt i kÀllare Àven om man har bra drÀnering och bor pÄ genomslÀpplig mark, det gÄr inte att komma ifrÄn.
De dÀr centimetersgoiporna kommer att fungera som en resonator. Det Àr bra. Med en snedvÀgg bakom blir de bredbandiga. Det Àr ocksÄ bra, sÄ bygg snedstÀllda vÀggar.
#7
Posted 30 June 2016 - 19:57
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
Skippa akustiktak, det tillför ingenting med sÄ lÄg bygghöjd. Du behöver mycket luft ovanför akustiktak för att det inte bara ska absorbera högt upp i frekvens.
HeltÀckningsmatta Àr förstÄss ett mÄste, det blir sÄ kallt annars. ;-)
Det gÄr att fÄ till takhögtalare med den takhöjden, man fÄr vara lite mer kreativ med hur man bygger med belysning, diffusorer, mm.
Varför ska du sÀtta dubbelgips pÄ betongvÀggen? VÀggarna ska vara stadiga, och stadigare Àn betong blir det inte. Det blir bara sÀmre om du reglar upp och sÀtter gips, dessutom risk att du stÀnger in fukt. LÄt vÀggarna andas, det Àr det viktigaste. Det Àr alltid fukt i kÀllare Àven om man har bra drÀnering och bor pÄ genomslÀpplig mark, det gÄr inte att komma ifrÄn.
De dÀr centimetersgoiporna kommer att fungera som en resonator. Det Àr bra. Med en snedvÀgg bakom blir de bredbandiga. Det Àr ocksÄ bra, sÄ bygg snedstÀllda vÀggar.
För att börja, har kollat igenom och njutit av bilderna pÄ ditt biorum. Vilket fantastiskt bygge du gjort Bubben141!
Kan ganska snabbt se att din budget Àr nÄgra steg över min Trevligt att du haft hjÀlp av Ingvar.
Bra frÄga om gipset, Àr nog min okunskap om fördel med dubbelgips Àn betong. För att fortsÀtta frÄgan, gör jag bÀttre i att behÄlla alla vÀggar i betong (ingen liggande plankvÀgg) men sÄklart ha absorbenter pÄ första reflexerna och basfÀllor i hörnen?
Vad menar du med "snedvÀgg bakom"?
#8
Posted 01 July 2016 - 21:12
Bubben141
-
Bubben141
-
LĂ€rjunge
-
-
304 posts
Vad menar du med "snedvÀgg bakom"?
Vilken frekvens som absorbenten arbetar inom bestÀms av bredden pÄ brÀdorna, bredden pÄ springorna, djupet pÄ brÀdorna och djupet pÄ utrymmet innanför brÀdorna. För att fÄ absorbenten mer bredbandig sÄ kan man reglera nÄgon av dessa parametrar frÄn 0 till sÄ högt man har plats med. SÄ om du utgÄr frÄn en viss brÀda, med ett visst mellanrum sÄ kan du anpassa vilken frekvens den ska vara verksam mot genom att reglera utrymmet bakom brÀdvÀggen. Det gÄr sjÀlvklart inte att flytta betongvÀggen 50cm i ena Ànden av rummet, men det gÄr absolut att bygga panelen snett, och dÀrigenom fÄ den att arbeta i ett bredare spektrum.
Bra frÄga om gipset, Àr nog min okunskap om fördel med dubbelgips Àn betong. För att fortsÀtta frÄgan, gör jag bÀttre i att behÄlla alla vÀggar i betong (ingen liggande plankvÀgg) men sÄklart ha absorbenter pÄ första reflexerna och basfÀllor i hörnen?
AlltsÄ, det Àr ju i princip omöjligt att svara pÄ utan att veta var du ska ha högtalare, duk, sittplatser osv. Ska du ha högtalarna monterade pÄ vÀggen eller ska de stÄ fritt pÄ golvet? Ska du ha ljudtransparant duk? I sÄ fall kan du bygga absorbenter och diffusorer bakom den, osv.
Den liggande plankvÀggen kan absolut fungera, bygger du den ex 15 cm utanför betongvÀggen med isolering bakom sÄ kommer det att kunna lufta, och du kan fÄ det estetiska intryck du kanske Àr ute efter.
GÀlabsorbenter runt hela rummet skulle kunna vara en intressant modell. Typ sÄ hÀr, fast i mindre skala:
Men sedan Àr det mycket annat som har betydelse för trivseln i rummet, ex ventilation och ljussÀttning.
Om du ska ha elektronik och projektor i rummet sÄ blir det ganska varmt med alla sakerna igÄng under ett par timmar med stÀngd dörr. Det kan vara nÄgot att tÀnka pÄ.
#9
Posted 02 July 2016 - 11:24
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
MÄlet verkar vara att absorbera ljud, inte isolera. DÄ blir extra gips etc pÄ vÀggarna överflödig.
Det Àr t.o.m. ofta ljudlÀckage förbÀttrar akustiken, mindre pÄtagligt rum, mindre problem.
Det finns i regel tvÄ tillvÀgagÄngsÀtt, lÀcka ut ljudet ur rummet, eller absorbera ljudet inne i rummet. Generellt vill man minska tidiga reflektioner, fladdereko och stÄende vÄgor/rumsresonanser.
Edited by Isaac, 02 July 2016 - 11:56.
#10
Posted 02 July 2016 - 20:28
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
MÄlet verkar vara att absorbera ljud, inte isolera. DÄ blir extra gips etc pÄ vÀggarna överflödig.
Korrekt, missade att svara pÄ den frÄgan tidigare. Att ljudet ska kunna lÀcka ut tillrÀckligt verkar som förstÄtt omöjligt dÄ samtliga ytor Àr betong i rummet.
Om du ska ha elektronik och projektor i rummet sÄ blir det ganska varmt med alla sakerna igÄng under ett par timmar med stÀngd dörr. Det kan vara nÄgot att tÀnka pÄ.
Har en tanke om att stÀlla elektroniken i intilliggande rum ("pannrum").
AlltsÄ, det Àr ju i princip omöjligt att svara pÄ utan att veta var du ska ha högtalare, duk, sittplatser osv. Ska du ha högtalarna monterade pÄ vÀggen eller ska de stÄ fritt pÄ golvet? Ska du ha ljudtransparant duk?
Miss av mig att inte nÀmn detta i inledande inlÀgg. Placering av duk pÄ kortsida och fristÄende högtalare. Bild nedan beskriver det nog enklast. GÀlabsorbentvÀggarna kan absolut vara nÄgot, dock Àr jag lite tvingad att hÄlla mig inom max 10cm tjocka innervÀggar för att inte fÄ för smalt rum.
Edited by Unregisteredb4a73f62, 05 July 2016 - 22:52.
#11
Posted 03 July 2016 - 12:13
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
Betong brukar ha en resonansfrekvens runt 100Hz, Àr det kÀllare under marknivÄ blir den betydligt lÀgre, det lÀcker ÀndÄ uppÄt, samt flanktransmissioner ditÄt.
Om du gör nÄgot pÄ vÀggarna kan resonansabsorbenter vara av intresse för basregistret, samt resistiva för förstareflexerna.
#12
Posted 03 July 2016 - 18:18
Unregistered1fef72f3
-
Unregistered1fef72f3
-
Ăber-Guru
-
-
16,356 posts
Vilket har högst prioritet, absorbera eller isolera?
Isolera Ă€r antagligen omöjligt dĂ„ det slipper ut ljud hur man nĂ€stan Ă€n gör, om det Ă€r det du menar med isolation. Absorbera bastoner sĂ€tter jag högst pĂ„ listan. Ăr det förresten din snygga studio man ser?
#13
Posted 03 July 2016 - 22:46
Bubben141
-
Bubben141
-
LĂ€rjunge
-
-
304 posts
Jag ser inte skÀrmklipp.JPG.
#14
Posted 04 July 2016 - 09:35
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
Isolera Àr antagligen omöjligt dÄ det slipper ut ljud hur man nÀstan Àn gör, om det Àr det du menar med isolation. Absorbera bastoner sÀtter jag högst pÄ listan.
SÄ Àr det ju faktiskt, total isolering Àr lika omöjlig som total absorption, isolering Àr som du sÀger mer besvÀrlig och krÀver ofta frikopplade system sÄsom slutna flytande rum.
Ăr det förresten din snygga studio man ser?
TyvÀrr inte, jag kunde önska, min flytande studio Àr inte sÄ fin som den pÄ bilden. (hade inte varit dumt alls). Det finns iof en gemensam sak, det Àr att bÄda har avsiktliga resonanta system runt om, mina Àr av membrantyp.
Edited by Isaac, 04 July 2016 - 09:42.
#15
Posted 05 July 2016 - 11:24
Unregistered1fef72f3
-
Unregistered1fef72f3
-
Ăber-Guru
-
-
16,356 posts
Om du vill absorbera lĂ„ga frekvenser sĂ„ Ă€r det inte omöjligt, bara dyrt. Ăr gillestugans vĂ€ggar av trĂ€ sĂ„ kommer de "absorbera" bort lite bas. En vĂ€l planerad gipsvĂ€gg med utrĂ€knade mellanrum skulle kunna fĂ„ ner muller ocksĂ„. Stressa inte fram bygget utan kolla in olika akustiklösningar. Tar du tid pĂ„ dig sĂ„ Ă€r möjligheterna stora för bra lyssning.
#16
Posted 05 July 2016 - 15:22
Adhoc1
-
Adhoc1
-
AnvÀndare
-
-
240 posts
Ivanhoe:
Utreglad brÀdvÀgg med nÄgra mm mellanrum mellan brÀdorna och isolering bakom kan bli bra (eller MDF-skivor som kapats till lÀmplig bredd om du inte hittar brÀdor med rÀtt bredd och tjocklek).
Före du bygger nĂ„got, stĂ€ll in en sub vĂ€nd inĂ„t ett hörn och gör mĂ€tning vid tĂ€nkt lyssningplats, sĂ„ du fĂ„r hum om vilka frekvenser som Ă€r besvĂ€rligast. Iom att du vill ha brĂ€dvĂ€ggen pĂ„ lĂ„ngsidan/orna, mĂ€t hur ojĂ€mnt basfrekvenser âslĂ„râ frĂ„n mittenplatsen till platsen bredvid. Frekvenser som Ă€r mest ojĂ€mna Ă€r dom du vill att spaltabsorbenten (brĂ€dvĂ€ggen) skall vara mest effektiv emot. Det kan du styra med brĂ€dbredden + mellanrummet emellan + brĂ€dtjockleken + avstĂ„nd bakom brĂ€dan (luftmellanrummet ) + glas- eller stenull i mellanrummet. För frekvenser i lĂ€ngsled lĂ€r brĂ€dvĂ€ggen inte göra nĂ„got dramatiskt. HĂ€r fĂ„r du laborera med subbens placering ut frĂ„n vĂ€gg eller soffans placering i lĂ€ngsled, alternativt anvĂ€nda mer Ă€n 1 sub.
NÀr du fÄtt koll pÄ moderna i bredd- och lÀngsled, kan du kolla in pdf:en frÄn KTH om vad som kan vara lÀmplig dimensionering med mellanrum mellan brÀdorna. Som du ser frÄn diagrammen spelar dimensioneringen stor roll för olika frekvensomrÄden. En variant pÄ DAC83s förslag om snedstÀllda vÀggar (som ger varierande luftmellanrum bakom) Àr att i stÀllet variera brÀdmellanrummet. Finns diagram Àven pÄ det, hur det kan förÀndra frekvensomrÄdena som spaltabsorbenten frÀmst Àr effektiv emot.
För att spaltabsorbenten ska funka som i KTH-mÀtningarna mÄste den ha en lufttÀt ram/lÄda. Jag skulle satt upp reglarna mot betongvÀggarna med en distans emellan, typ rostfri mutter eller plastbit ca 8 mm tjock. I mellanrummet regel-betong tryckt in en bottningslist med dia 12-13 mm, dÀrefter fogat över rejÀlt med flexibel fogmassa. (Bottningslist = cellpastsnöre som finns pÄ de flesta byggmarknader, kostar smÄpengar och bör inte glömmas bort.)
Jag skulle inte ta upp hÄl i brÀdvÀggen för infÀllda absorbenter mot 1:a-reflektioner. Gör dom separata och utanpÄliggande i stÀllet och hÀng upp i krokar pÄ brÀdvÀggen. -Om du byter högtalare eller möblerar om, Àr det enkelt att bara flytta dom en bit och du behöver inte bygga om nÄgonting. Spaltpanelen Àr dessutom effektivare mot lÄga frekvenser Àn vad du fÄr med 10 cm infÀlld absorbent. Den utanpÄliggande hjÀlper dÄ till vid lÄga frekvenser och duger bra nedemot 300 Hz om den Àr 7-10 cm tjock och kan Àven göras som snygg tavla med lÀmplig tygbit om man vill det.
Spaltpanel kan du ha Àven under och ovanför fönster. Om du kör den Àven vid kortvÀgg, bör du justera dimensioneringen mot lÀgre frekvenser. StÀng av Audessy eller andra "automatikprogram" nÀr du gör mÀtningen för ÄtgÀrder i rummet! (HÄller med om att gipsskivor Àr onödiga i ett betongrum om du inte anvÀnder dom som panelabsorbent.)
#17
Posted 06 July 2016 - 22:29
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
MÄnga bra förslag!
Trebban:
Helt rÀtt! Just dÀr jag stÄr nu, om man skulle kalla det faktainsamling.
Adhoc1:
Mycket bra inputs! Ska börja med att titta igenom pdf:en. Ett problem som verkar uppstÄ hÀr Àr just delen med tÀta lÄdor dÄ jag har en tanke om att lÀmna luftspalter nertill och upptill för att kunna ventilera vÀggarna lite (undvika fuktproblem)
Du har helt rÀtt vad gÀller att inte bygga in absorbenterna. LÀgger den tanken Ät sidan.
#18
Posted 07 July 2016 - 06:45
Loco.spk
-
Loco.spk
-
MĂ€stare
-
-
3,218 posts
Ett problem som verkar uppstÄ hÀr Àr just delen med tÀta lÄdor dÄ jag har en tanke om att lÀmna luftspalter nertill och upptill för att kunna ventilera vÀggarna lite (undvika fuktproblem)
Du har ju hur mycket ventilation som helst i en spaltabsorbent. TĂ€tt ska det ju bara vara "runt om".
#19
Posted 07 July 2016 - 09:42
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
Du har ju hur mycket ventilation som helst i en spaltabsorbent. TĂ€tt ska det ju bara vara "runt om".
Ok, trodde inte att 70mm glasull slÀppte igenom luft sÄ pass att det rÀcker för att ventilera vÀggen.
#20
Posted 07 July 2016 - 12:02
Loco.spk
-
Loco.spk
-
MĂ€stare
-
-
3,218 posts
Ska inte utge mig för att vara expert men som jag uppfattat det sÄ ska det inte vara nÄgra problem.
Sedan beror det vÀl förstÄs till stor del pÄ hur mycket fukt det kommer in genom vÀggarna. Fast har man sÄ stora problem bör man nog göra nÄgot Ät dem innan man sÀtter nÄgot pÄ vÀggen ö.h.t..
#21
Posted 07 July 2016 - 12:13
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
Ok, jag fÄr försöka kolla upp det lite nÀrmare. Jag har inga fuktproblem idag men ville bygga sÄ sÀkert som möjligt för att undvika eventuella problem framöver, ingen höjdare att inreda kÀllare..
#22
Posted 07 July 2016 - 16:14
Adhoc1
-
Adhoc1
-
AnvÀndare
-
-
240 posts
Jag hade sjÀlv samma typ av funderingar angÄende eventuella och framtida fuktproblem i betongkÀllaren nÀr vi köpte kÄken. Du kan mÀta fukten i betongen och se var den ligger sett över Ärstiderna. SÄ gjorde jag före köpet och bygget. Dessutom en enkel test med nÄgra stora plastsjok som tejpades fast pÄ golv och vÀggar. Fick sitta frÄn sensommar / höst till försommar och visade ingen kondens under tiden, = gott tecken.
Du kan Àven bygga panelabsorbenterna utan att anvÀnda betongvÀggen som "bakstycke" om du vill ha ventilation bakom och under:
- Köp 16 mm spÄnplatta. Kapa till lÀmpligt mÄtt, typ 1200 x lÀngd som Àr nÄgot under rumshöjden (sÄ att den kan resas upp senare). Skruva pÄ en ram av 70 x 45 reglar med nÄgra strÀngar lim eller akrylfog mellan reglar och spÄnplatta, för tÀthetens skull.
- Om du kör pÄ stenullen i KTH-lÀnken; spika fast lÀkt 21x38 invÀndigt för lutfspalten som skulle vara (ca) 20 mm. mot bakstycket. Dra eventuellt i lite akrylfog i skarvarna.
- MÄla lÄdan invÀndigt med nÄgon billig plastfÀrg. (SpÄnplatta och MDF Àr inte lufttÀt.)
- HÀfta fast murarsnöre tvÀrs inuti mot lÀkten sÄ stenullsisoleringens (45 mm) framkant hamnar i plan med fronten pÄ 70 mm-reglarna.
- Om regellÄdorna ska gÄ frÄn golv till tak, FÀst en bit lÀkt tvÀrs över vid mitten av höjden och sÄ att lÀkten kommer i plan med framkant av regeln. (För att kunna spika fast brÀdorna överst, underst och vid mitten. Om brÀdorna Àr lite sneda Àr det bra att ha en mittlÀkt att spika/skruva mot.
- Dra fast nÄgra fukttÄliga distanser pÄ baksidan av spÄnplattan och under regeln som gÄr mot golv för din ventilation. Skruva fast lÄdramen mot vÀggen eller tak och golv. (Golv + tak Àr enklast. VÀg in i lod före.)
- MÄla / betsa framkant pÄ reglarna
- I med isoleringen.
- HÀfta fast mörkt tyg framför isoleringen pÄ framkanten av reglarna. S.k. markduk frÄn Plantagen, Jula, etc funkar utmÀrkt och Àr billigt.
- Spika fast brÀdorna i framkant med önskat mellanrum. MÄla / betsa dom före, Du kan anvÀnda ett borr, tex 4 mm, som distans istÀllet för att mÀta nÀr du drar fast frontbrÀdorna.
Kör du pÄ ovanstÄende kommer du förlora lite rumsbredd, motsvarande 2 x tjockleken pÄ spÄnlattebakstycket men du fÄr den dÀr ventilationen du önskar.
#23
Posted 07 July 2016 - 17:54
TON1
-
TON1
-
Amatör
-
-
77 posts
Ett alternativ kan vara att anvÀnda isolering som andas mer typ cellulosa, trÀfiber eller linisolering,
#24
Posted 07 July 2016 - 19:53
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
Du kan Àven bygga panelabsorbenterna utan att anvÀnda betongvÀggen som "bakstycke" om du vill ha ventilation bakom och under...
Helt klart ett bra förslag och alternativ! Extra plus för en tydlig byggförklaring!
Har ögnat igenom dokumentet och framförallt slutsatsen och mÀtdata. Att mÀta upp rummet och sedan anpassa mellanrummet mellan plankorna i mest pÄverkade frekvenserna kÀnns i teorin som en bra idé. Tanken var att nyttja bredare plank (120) och det Àr ju möjligt men sett pÄ skillnaden mellan 34x34 och 16x70 sÄ verkar den tillkomande ytan (16x70 -> 16x120) ge en rejÀl försÀmring i absortionsförmÄga.
VÀggen blir ca 120mm om jag rÀknat rÀtt vilket Àr överkomligt.
KontrollfrÄga dÄ du skrev panelabsorbent (=stÄende plank), bör fungera lika bra att ha plank liggande? Som förstÄtt i pdf:en som körde dom med liggande men det kanske inte har nÄgon betydelse?
Ett alternativ kan vara att anvÀnda isolering som andas mer typ cellulosa, trÀfiber eller linisolering,
Tack för tipset!
Edited by Unregisteredb4a73f62, 07 July 2016 - 19:54.
#25
Posted 07 July 2016 - 20:20
Loco.spk
-
Loco.spk
-
MĂ€stare
-
-
3,218 posts
Ett alternativ kan vara att anvÀnda isolering som andas mer typ cellulosa, trÀfiber eller linisolering,
Ă
terigen, jag Àr ingen expert, men det lÄter som en sÀmre idé att blanda in organisk isolering i en miljö som kan vara fuktig. Sten eller glasull kommer inte att mögla Àven om den blir fuktig.
Dessutom sÄ mÄste isoleringen ha rÀtt flödesmotstÄnd om de akustiska egenskaperna ska bli rÀtt, sÄ en "luftigare" isolering kanske inte passar p.g.a. det.
#26
Posted 08 July 2016 - 07:53
Adhoc1
-
Adhoc1
-
AnvÀndare
-
-
240 posts
Jag har aldrig sett nÄgra vÀrden för luftflödesresistivitet (hur lÀtt luft/ljudvÄgor passerar igenom) för cellulosafiber, lin etc. SÄ jag skulle hoppa över dom, tycker Loco har rÀtt dÀr, -hoppa över dom av den anledningen. Kör du pÄ 70 mm tjocklek borde Uniskiva 36 (glasull) eller Flexibatts (stenull) vara OK val. Kör du pÄ 45 mm tjocklek + 20 mm luftspalt, fÄr du byta isoleringen till en med högre densitet (och normalt högre luftflödesresistivitet). I KTH-lÀnken nÀmns inte fabrikat eller teknisk beteckning för isoleringen, bara 14,5 kg/m³ respektive 60 kg/m³.
Kvoten brĂ€dbredd/mellanrum spelar roll för absorbtionsegenskaperna och Ă€ven luftvolymen du har i spalten pga brĂ€dtjockleken. Försök bibehĂ„lla den om du Ă€ndrar brĂ€dbredd. Ăkar du bredden pĂ„ brĂ€dan men behĂ„ller samma mellanrum, kommer absorbtionsmaximum förskjutas mot lĂ€gre frekvens och troligen bli smalare /toppigare, samtidigt sĂ€nks den för "högre" frekvenser. Detta syns tydligt i KTH-diagrammen.
Jag fĂ„r tjockleken till 16+70+16 = 106 mm, plus tjockleken för distansen mellan betongvĂ€gg-spĂ„nskiva dĂ„. Om du har panelbrĂ€dorna liggande eller stĂ„ende har mest estetisk eller praktisk betydelse. Personligen skulle jag vilja att spaltabsorbenten absorberar sĂ„ litet som möjligt över 400 aâ 500 Hz och sĂ„ mycket och brett som möjligt under 300 Hz, helst med topp vid nĂ„gon âkritiskâ modfrekvens i sidled för sjĂ€lva rummet nĂ€r du har spaltabsorbenten placerad vid sidovĂ€ggarna.
Om du skulle fĂ„ för dig att spika pĂ„ utanpĂ„liggande trĂ€lister utanpĂ„ brĂ€dorna för att fĂ„ till nĂ„got diffusorliknande i en kombination med spaltabsorbenten, spelar det dock roll. StĂ„ende trĂ€lister kommer sprida/diffusera mot sidovĂ€ggarna = oftast bra. Liggande trĂ€lister kommer sprida mot tak och golv (och dĂ€r sitter du inte âŠ). Om du spikar pĂ„ trĂ€lister, gör det i sĂ„ fall bakom lyssningsposition och inte framför. Framför Ă€r det lĂ€mpligare med en utanpĂ„liggande lös och flyttbar vanlig absorbent vid 1:a-reflektionen.
#27
Posted 08 July 2016 - 09:41
Unregistered1fef72f3
-
Unregistered1fef72f3
-
Ăber-Guru
-
-
16,356 posts
Du verkar kunnig. Vilken tillverkare kommer nÀrmast sanningen nÀr det gÀller absorption av lÄga frekvenser? För att det ska bli enklare sÄ sÀger vi mellan 30 och 100 hz. Idag finns det mÀtverktyg som borde fÄ tillverkarna att försöka komma sanningen sÄ nÀra som möjligt innan recension, om man sÀger sÄ.
#28
Posted 08 July 2016 - 09:50
Loco.spk
-
Loco.spk
-
MĂ€stare
-
-
3,218 posts
Du verkar kunnig. Vilken tillverkare kommer nÀrmast sanningen nÀr det gÀller absorption av lÄga frekvenser?
Tillverkare av vad? Om du menar isolering sÄ vet jag ingen tillverkare som anger vÀrden för absorption vid olika frekvenser. De anger luftflödesmotstÄnd vilket i sin tur kan anvÀndas för att rÀkna ut det. Angivet luftflödesmotstÄndet kan man nog lita pÄ (jag har iaf inte hört nÄgot annat).
#29
Posted 08 July 2016 - 13:42
Unregistered1fef72f3
-
Unregistered1fef72f3
-
Ăber-Guru
-
-
16,356 posts
Jag menar inte isolering. Jag menar bas-absorbenter. Kommersiellt tillverkade. Typ som av företag som Gik, RGP (heter de sÄ lÀngre?), SvanÄ och sÄ vidare. Vilka tror du gör bÀst ifrÄn sig av alla de som finns? SvÄr frÄga naturligtvis.
#30
Posted 08 July 2016 - 15:36
Loco.spk
-
Loco.spk
-
MĂ€stare
-
-
3,218 posts
Aha, det var lite svÄrt att förstÄ eftersom vi pratade om rena hembyggen.
Hur som helst sÄ tror jag att man iaf kan lita pÄ de vÀrden som GIK anger. Killen bakom företaget, Glenn Kuras, Àr vÀldigt aktiv pÄ gearslutz (ett tillhÄll för mÄnga duktiga akustiker). DÀr diskuteras mycket akustikrelaterade frÄgor och han Àr vÀldigt öppen med hur de mÀter och konstruerar sina produkter.
#31
Posted 08 July 2016 - 15:49
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
Hygroskopiska isoleringsmaterial har fördelar, dessutom kan luftspalt lÀmnas bakom resonansabsorbenten med det resistiva materialet.
Edited by Isaac, 08 July 2016 - 16:02.
#32
Posted 08 July 2016 - 15:56
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
Isolinas linfiberskivor ger runt 4350 rayls/m. AngÄende absorptionskoefficienten för isolinas linfiber skriver tillverkaren följande: "for thermal insulation products:
Acoustical performance according EN ISO 11654 and EN ISO 354.
Practical sound absorption degrees (αp) over six octave ranges:
Thickness Frequency
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
50mm 0,20 0,45 0,70 0,80 0,90 0,95
100mm 0,65 0,75 0,75 0,85 0,90 0,95
150mm 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00
For 50mm thickness:
Rated sound absorption degree, single value over the entire frequency range (αw): 0,70.
Sound absorption class C with overall system-depth of 0mm (directly mounted on the room surface, without air-gap or other layers).
For 100mm thickness:
Rated sound absorption degree, single value over the entire frequency range (αw): 0,80.
Sound absorption class B with overall system-depth of 0mm (directly mounted on the room surface, without air-gap or other layers).
For 150mm thickness:
Rated sound absorption degree, single value over the entire frequency range (αw): 0,90.
Sound absorption class A with overall system-depth of 0mm (directly mounted on the room surface, without air-gap or other layers)."
#33
Posted 08 July 2016 - 17:38
Loco.spk
-
Loco.spk
-
MĂ€stare
-
-
3,218 posts
Jeg vet att du Àr extremt mycket duktigare Àn mig pÄ detta sÄ jag mÄste missupfatta nÄgot:
For 150mm thickness:
Rated sound absorption degree, single value over the entire frequency range (αw): 0,90.
Sound absorption class A with overall system-depth of 0mm (directly mounted on the room surface, without air-gap or other layers)."
0.9 (90%) för ALLA frekvenser? NÄgot Àr helt klart oklart för mig
#34
Posted 08 July 2016 - 17:40
Anton9101
-
Anton9101
-
ForumrÀv
-
-
507 posts
Jeg vet att du Àr extremt mycket duktigare Àn mig pÄ detta sÄ jag mÄste missupfatta nÄgot:
0.9 (90%) för ALLA frekvenser? NÄgot Àr helt klart oklart för mig
LĂ€s mer noga
Practical sound absorption degrees (αp) over six octave ranges:
Thickness Frequency
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
#35
Posted 08 July 2016 - 18:09
Loco.spk
-
Loco.spk
-
MĂ€stare
-
-
3,218 posts
Ah
Men fortfarande, 80% ner till 125Hz pÄ 150mm Àr faktiskt rÀtt imponerande.
EDIT: 80% var det ju.
Edited by Loco.spk, 08 July 2016 - 18:10.
#36
Posted 08 July 2016 - 19:42
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
Hygroskopiska isoleringsmaterial har fördelar, dessutom kan luftspalt lÀmnas bakom resonansabsorbenten med det resistiva materialet.
Mina begrÀnsade akustikkunskaper gör att jag inte riktigt hÀnger med nu. Betyder detta och ditt andra inlÀgg att tex linisolering fungerar bra att anvÀnda i absorbenten och att det klassas som oorganiskt material och kan vara direkt mot luftspalt?
Kvoten brĂ€dbredd/mellanrum spelar roll för absorbtionsegenskaperna och Ă€ven luftvolymen du har i spalten pga brĂ€dtjockleken. Försök bibehĂ„lla den om du Ă€ndrar brĂ€dbredd. Ăkar du bredden pĂ„ brĂ€dan men behĂ„ller samma mellanrum, kommer absorbtionsmaximum förskjutas mot lĂ€gre frekvens och troligen bli smalare /toppigare, samtidigt sĂ€nks den för "högre" frekvenser. Detta syns tydligt i KTH-diagrammen.
Jag fĂ„r tjockleken till 16+70+16 = 106 mm, plus tjockleken för distansen mellan betongvĂ€gg-spĂ„nskiva dĂ„. Om du har panelbrĂ€dorna liggande eller stĂ„ende har mest estetisk eller praktisk betydelse. Personligen skulle jag vilja att spaltabsorbenten absorberar sĂ„ litet som möjligt över 400 aâ 500 Hz och sĂ„ mycket och brett som möjligt under 300 Hz, helst med topp vid nĂ„gon âkritiskâ modfrekvens i sidled för sjĂ€lva rummet nĂ€r du har spaltabsorbenten placerad vid sidovĂ€ggarna.
I ett scenario dÄ dÀr syfte Àr att absorbera som mest under 500Hz och lÄt sÀga att det finns toppar pÄ 125Hz och 200Hz sÄ kan en bredare planka i tex 16x120 vara mer effektiv Àn 16x70. Spaltmellanrummet varieras mellan 1mm och 4mm, med fördel 1mm dÄ det absorbera de lÄga frekvenserna bÀst. La till grafen för tydligare koppling till hur jag tÀnker.
Kan man dra slutsatsen att en tjockare brÀda (22mm istÀllet för 16mm) blir sÀmre att absorbera lÄga frekvenser?
Tillkommande frÄgestÀllning: Golvet Àr tÀnkt att vara ett mekaniskt ventilerat nivellsystem. Vilket innebÀr, sett frÄn betongen: Betong -> Luftspalt (varierar ca 3-10cm) -> 95mm regel med 95 isolering (reglar stÄr pÄ plastskruv som Àr förankrad i betongen) -> 22mm golvspÄn -> 13mm parkett och matta. Kommer jag att kunna fÄ problem med denna lösning vid lÄga frekvenser, tex resonans i golvet?
Edited by Unregisteredb4a73f62, 08 July 2016 - 19:43.
#37
Posted 08 July 2016 - 20:13
Bubben141
-
Bubben141
-
LĂ€rjunge
-
-
304 posts
Mina begrÀnsade akustikkunskaper gör att jag inte riktigt hÀnger med nu. Betyder detta och ditt andra inlÀgg att tex linisolering fungerar bra att anvÀnda i absorbenten och att det klassas som oorganiskt material och kan vara direkt mot luftspalt?
nu förstÄr du varför jag brukar rekomendera akustiker...
I ett scenario dÄ dÀr syfte Àr att absorbera som mest under 500Hz och lÄt sÀga att det finns toppar pÄ 125Hz och 200Hz sÄ kan en bredare planka i tex 16x120 vara mer effektiv Àn 16x70. Spaltmellanrummet varieras mellan 1mm och 4mm, med fördel 1mm dÄ det absorbera de lÄga frekvenserna bÀst. La till grafen för tydligare koppling till hur jag tÀnker.
Ja, du tÀnker rÀtt.
Kan man dra slutsatsen att en tjockare brÀda (22mm istÀllet för 16mm) blir sÀmre att absorbera lÄga frekvenser?
Nej, tvÀrt om.
Tillkommande frÄgestÀllning: Golvet Àr tÀnkt att vara ett mekaniskt ventilerat nivellsystem. Vilket innebÀr, sett frÄn betongen: Betong -> Luftspalt (varierar ca 3-10cm) -> 95mm regel med 95 isolering (reglar stÄr pÄ plastskruv som Àr förankrad i betongen) -> 22mm golvspÄn -> 13mm parkett och matta. Kommer jag att kunna fÄ problem med denna lösning vid lÄga frekvenser, tex resonans i golvet?
Akustiskt har jag ingen kommentar, men varför 95-regeln?
Ska det vara en mindre matta eller heltÀck? Om det Àr heltÀck behövs ingen parkett.
Den dÀr luftspalts-lösningen (ex. Platonmatta) Àr jag personligen lite kritisk till. För att det ska ventileras genom att man gÄr pÄ golvet behöver man vÀga i storlek som en elefant. Det behövs mekanisk ventilation för att minimera risken att fukt blir stÄende. Men det sÀger inte tillverkaren av de dÀr systemen.
Men rÀkna pÄ vid vilken vikt den inte lÀngre Àr formstabil, och fundera pÄ vad det innebÀr nÀr man fördelar stegvikten med ex 22mm golvspÄn. GolvspÄn flexar inte mycket nÀr det ligger c-c 60cm, dÄ flexar det nog minimalt nÀr det ligger pÄ en massa knoppar med c-c 2cm.
#38
Posted 08 July 2016 - 20:17
Bubben141
-
Bubben141
-
LĂ€rjunge
-
-
304 posts
vilket Är Àr förresten huset byggt?
Det kan inte vara ett alternativ att bila upp betongen, grÀva ur nÄgon decimeter och lÀgga kapilÀrbrytande isolering för att minimera fukt underifrÄn och spara bygghöjd?
Edited by Bubben141, 08 July 2016 - 20:17.
#39
Posted 08 July 2016 - 20:27
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
Loco.spk: Det Àr den vÀgda ljudabsorptionsfaktorn (αw) samt ljudabsorptionsklasserna som anges för produkterna, vilken Àr standard inom EN ISO 11654.
Ivanhoe: Linfiber Àr ett organiskt material, det fungerar utmÀrkt till att ha inuti sjÀlva resonansabsorbenten.
Har du fuktproblem eller kall vÀgg?
#40
Posted 08 July 2016 - 22:34
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
nu förstÄr du varför jag brukar rekomendera akustiker...
Absolut, och jag hÄller helt med i den rekommendationen. Och kanske det blir sÄ i slutÀndan men just nu kÀnns det intressant att suga in och ta lite mera lÀrdom i Àmnet.
Akustiskt har jag ingen kommentar, men varför 95-regeln?
Ska det vara en mindre matta eller heltÀck? Om det Àr heltÀck behövs ingen parkett.
Den dÀr luftspalts-lösningen (ex. Platonmatta) Àr jag personligen lite kritisk till. För att det ska ventileras genom att man gÄr pÄ golvet behöver man vÀga i storlek som en elefant. Det behövs mekanisk ventilation för att minimera risken att fukt blir stÄende. Men det sÀger inte tillverkaren av de dÀr systemen.
Men rÀkna pÄ vid vilken vikt den inte lÀngre Àr formstabil, och fundera pÄ vad det innebÀr nÀr man fördelar stegvikten med ex 22mm golvspÄn. GolvspÄn flexar inte mycket nÀr det ligger c-c 60cm, dÄ flexar det nog minimalt nÀr det ligger pÄ en massa knoppar med c-c 2cm.
Det Àr ett mekaniskt ventilerat system. Nedan Àr en konstruktionsbild pÄ ett nivellsystem sÄ blir det enklare att se hur lösningen ser ut.
Tanken med grövre regel (95mm) Àr för att fÄ i mera isolering i golvet för att undvika stegljud och eventuellt dÄ resonans. Det kommer vara parkettgolv med en vanlig matta (Matta av modell större).
vilket Är Àr förresten huset byggt?
Det kan inte vara ett alternativ att bila upp betongen, grÀva ur nÄgon decimeter och lÀgga kapilÀrbrytande isolering för att minimera fukt underifrÄn och spara bygghöjd?
Det Àr byggt -75. Tanke har funnits men lades Ät sidan dÄ det som förstÄtt Àr ganska mycket jobb. Har ren sandmark runt huset sÄ Àven lite rÀdd för att fÄ ras under bÀrande vÀggar vid utgrÀvning.
Ivanhoe: Linfiber Àr ett organiskt material, det fungerar utmÀrkt till att ha inuti sjÀlva resonansabsorbenten.
Har du fuktproblem eller kall vÀgg?
Kall vÀgg.
Ok, dÄ Àr jag med pÄ att det var luftspalten i den tÀta absorbenten du syftade pÄ och inte den mellan betongen och absorbenten.
Edited by Unregisteredb4a73f62, 08 July 2016 - 22:45.
#41
Posted 08 July 2016 - 22:57
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
Om du har en kall vÀgg bör du vara försiktig.
Ăr det en spaltresonator du tĂ€nkt bygga rekommenderar jag att lĂ€gga det resistiva materialet direkt mot spaltresonatorns baksida, alltsĂ„ inte pĂ„ vĂ€ggen.
Edited by Isaac, 08 July 2016 - 22:58.
#42
Posted 09 July 2016 - 11:21
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
AngÄende golvet. TÀnk pÄ att fukten kan koncentreras mellan skarvar och hÄligheter av fuktspÀrr, betong har ju Àven kapillÀra egenskaper, vilket kan ge bl.a. kapillÀrkondensation, det Àr dÀrför viktigt att golvet hÄller rÀtt temperatur och ventilation sÄ det inte blir kallt, d.v.s. det behöver torka.
Du sÀnker resonansfrekvensen genom att öka massan, mer fÀste ger högre frekvens och mindre verkan. Kaviteten kommer ocksÄ svara till resonanser. Det resistiva materialet ger mer bredbandigt svar.
#43
Posted 09 July 2016 - 15:35
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
Du menar att inte lÀmna luftspalt mellan isolering och bakre spÄnskivan i förslaget frÄn Adhoc1?
Vad gÀller fuktvandring genom betonggolvet sÄ Àr det just dÀrför jag valt nivellsystem sÄ jag mekaniskt ventilerar plattan. Nivell bygger enkelt förklarat pÄ undertryck i golvet dÀr ventkanalerna ligger pÄ ena sidan och lufttillförsel pÄ andra.
Ok, de betyder dÄ att bÀsta Àr egentligen ren betong med heltÀckningsmatta dÄ tyngden blir bÀst sÄ?
#44
Posted 09 July 2016 - 16:45
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
Luftspalt med ventelation behövs mot den kalla vÀggen, men det fÄr du ju ÀndÄ nÀr du bygger spaltresonatorn dÄ den ger bÀst verkning nÀr "isoleringen" liggar an mot baksidan av resonatorn, slutet ihop med vÀggen bakom.
Betonggolv Àr bra, men vissa föredrar transmissioner i golv, vilka minskar med betong, din lösning kommer dessutom fungera som en resonator och motverka vissa, men stÀrka andra.
Edited by Isaac, 09 July 2016 - 16:53.
#45
Posted 09 July 2016 - 20:23
Adhoc1
-
Adhoc1
-
AnvÀndare
-
-
240 posts
Ivanhoe; Isaac, Bubben och Dac83 har redan gett svar pÄ flera av dina frÄgor och bra tips.
Upps, det stod ju faktiskt vilka isoleringsmaterial som anvÀndes: 50 mm stenull = Roxull Topas med densitet 70 kg/m³ och glasfierull = Isover UNI-skiva) med densitet 14,5 kg/m³. (Ser man pÄ jag gissade rÀtt pÄ den sista. )
Trebban, vilken akustikfixnasare som Ă€r mest att lita pĂ„ för omrĂ„det 30 till 100 Hz? Tja, sĂ€g det ⊠Redovisar dom nĂ„gra vĂ€rden frĂ„n ackrediterade mĂ€tlab i det omrĂ„det och utförda enligt en spikad standard, sĂ„ Ă€r det Ă€ndĂ„ inga uppmĂ€tta vĂ€rden för under 125 Hz (kanske 100 Hz), utan extrapolerade vĂ€rden dĂ€r mĂ€tlabet poĂ€ngterar att det Ă€r extrapolerade vĂ€rden med diverse osĂ€kerhetsfaktorer. DiffusfĂ€lt för mĂ€tning av riktigt lĂ„ga frekvenser betyder jÀÀÀÀkligt stora ekokammare. StĂ„r det en siffra i (reklam)broschyren och siffran inte utförligt tar upp mĂ„tten pĂ„ absorbenten, hur den placerats, -platt pĂ„ golvet eller vĂ€gg, avstĂ„nd till vĂ€gg, vinklad över hörn, etc, sĂ„ gĂ„r det hur som helst inte att jĂ€mföra fabrikat 1 mot 2. Det gĂ„r alltsĂ„ att âriggaâ redovisade testresultat i broschyren, sĂ„ de gĂ„r i en riktning man önskar. Dessutom, en litet provstycke, typ 1,2x1,2 m x 10 cm kommer fĂ„ mer imponerande, högre vĂ€rden Ă€n om provet Ă€r 3,6x3,0 m (standardyta) x 10 cm. Orsaken Ă€r att de absorberande sidornas area Ă€r procentuellt större pĂ„ den lilla provbiten. Har företaget inte lĂ„tit bekosta nĂ„gon mĂ€tning frĂ„n ackrediterat lab, skulle jag stĂ€lla mig skeptiskt till företaget om det inte kan backa upp sina pĂ„stĂ„enden med annat Ă€n sĂ€ljsnack och ânĂ„gons Ă„sikterâ. Undantaget skulle vĂ€l vara smĂ„ firmor i startskedet med litet kapital och som Ă€ndĂ„ verkar vederhĂ€ftiga. KTH-mĂ€tningarna följer standarden fom föreskriven storlek f.ö., det mĂ€ts pĂ„ en absorbent om 3,5x 3 m
Isaac; tack för Isolinas vÀrden!
Ivanhoe ; det sĂ€msta i ditt kĂ€llarrum Ă€r den usla takhöjden pĂ„ 2,2 m. Jag har sjĂ€lv mellan 2,13-2,19, med doserat golv mot golvbrunn och doserat betongtak. (Förra Ă€garen skulle ha det som mekargarage men det blev aldrig av och taket Ă€r golvet pĂ„ en utomhusveranda.)Till sjĂ€lva betongstaket Ă€r det ytterligare +5 cm, dĂ„ det sitter pĂ„murade trĂ€ullitskivor i taket. AnskrĂ€mligt fula men troligen det sĂ€kraste man kan ha som isolering i utrymmen dĂ€r fukt kan vara en faktor. TrĂ€ullit Ă€r "hĂ„rda" skivor, gjorda av trĂ€ull och âcementslamâ. Cementen ger ett högt pH och mögel vĂ€xer inte i basisk miljö. Dom âandasâ, tar upp och ger ifrĂ„n sig fukt utan att förfaras. Skarvarna mellan skivorna dolde jag med lĂ€ngsgĂ„ende brĂ€dlappar. Förutom att det snyggade till taket, blir ytterligare fördelar att taket blir mindre âdöttâ och med ett visst diffuserande mot sidovĂ€ggarna frĂ„n brĂ€dkanterna (kantdiffraktion) av takreflektioner
Jag skulle inte försÀmra det vÀsentligt ytterligare genom nÄgot uppreglat golv som snor ytterligare minst 13-20 cm,. No way! Stegljud frÄn betongen Àr knappast nÄgot som vidarebefordras till övriga huset (?), det var vÀl ett utrivet kÀllarrum. Nivellgolvet kan bli en resonanslÄda med lÄg egenfrekvens, min bedömning Àr att det Àr noll chans att dÀmpa lÄga basresonanser som vÀcks med dom ynka 10 cm isolering du kan stoppa in.
Jag hade sjÀlv liknande funderingar om min betongplatta eftersom jag inte var sÀker pÄ konstruktionen. Jag valde heltÀckningsmatta med luft- och fuktgenomslÀpplig vÀvbaksida, alltsÄ utan tÀt plast- eller cellgummibeklÀdnad under. Min tanke dÄ: Eventuell fukt frÄn betongen kan passera igenom, ut i det torrare rummet och kan ventileras bort (I min tanke gÄr fukt alltid mot en torrare miljö). Hittills efter 6 Är noll problem. Med luftspalt mellan isolering och betongvÀggar vet jag ocksÄ att det inte blivit nÄgot problem för min del. Rev ut och byggde om frontsidan för nya högtalare för en tid sedan och det sÄg hur fint ut som helst vid betongvÀggen och isoleringen.
Om heltĂ€ckningsmatta Ă€r ett alternativ för din del och du vill ha lite âsĂ€kerhetsmarginalâ mot blöta fossingar, skulle jag köpa plastgolvskivor som man brukar ha för altaner, balkonger, tvĂ€ttstugor etc. Brukar komma i paket om 1 mÂČ, kvadrater om ca 30x30 cm x T 1 cm med öppet, genombrutet mönster. Bara att knĂ€ppa ihop som en hoper pusselbitar och lĂ€tt att sĂ„ga till om vinklarna i rummet inte Ă€r 90 grader. âDĂ„ fĂ„r du din luftspalt plus ventilation mot fukten. Om luftspalten pĂ„ 1 cm Ă€r tillrĂ€cklig för ventilerade golvsocklar + flĂ€kt vet jag inte men den Ă€r större Ă€n för platongolv i alla fall. En ytterligare fördel Ă€r att du fĂ„r ett golv som har en smula svikt och Ă€r trevligare att gĂ„ pĂ„ Ă€n hĂ„rd betong, Med 1 cm luftspalt mellan betong och den ljudabsorberande heltĂ€ckningsmattan förbĂ€ttras Ă€ven absorbtionen av golvreflexen nĂ„gon gnutta. Normaltjocka mattor absorberar nedemot ca 2 kHz, borde bli aningens bĂ€ttre. PrismĂ€ssigt mot Nivellgolv, reglar och parkett sparar du sĂ€kert ocksĂ„ en hyfsad slant. Visar det sig att du inte behöver oroa dig för fukt, kan du senare ganska enkelt riva ut och lĂ€gga parkett.
Nackdel mot Nivellgolvet Ă€r att du inte kommer fĂ„ nĂ„gon âtactile feelingâ gratis nĂ€r du spelar basrik musik/film, betonggolvet vibrerar inte. Om "skakfeelingen" Ă€r viktigt, köp en skakare + slutsteg till den. Alternativt bygg en passiv skakare med vibrationsfötter för industriellt bruk som du sĂ€tter under soffan. Anpassa soffans vikt + personer i den mot önskad âskakfrekvensâ med rĂ€tt typ och antal av gummifötter. LĂ€nk till lĂ€nk: http://www.faktiskt....855245#p1855245 Kostar inte mĂ„nga kronor alls. Du kan anvĂ€nda samma typ av gummifötter för deras normala anvĂ€ndning, -att avisolera sĂ„ vibrationer frĂ„n högtalarna inte gĂ„r vidare ut i rumsstrukturer (din baffelvĂ€gg sĂ„ den inte vibrerar med och lever rövare).
Med 4,2 m mellan betongsidvĂ€ggarna bör du med 1 st hörnplacerad sub ha 1:a mod vid ca 41 Hz, 2:a vid ca 82 Hz, 3:e vid ca 123 Hz och 4:e vid ca 164 Hz. Med 1 hörnplacerad sub betyder det vid mitten av rummet en djup dipp för 1:a och 3:e, och en puckel vid 82 Hz (och 4:e som subben spelar med lĂ€gre SPL med vanlig delning vid 80 Hz). För perosnerna vid sidan om mitten blir samma basfrekvenser helt annorlunda SPL-mĂ€ssigt. Om du vill ha basen sidledes i soffan sĂ„ jĂ€mn som möjligt, Ă€r det vĂ€rt att övervĂ€ga 1 sub ytterligare. Placeras dessa vid ÂŒ in frĂ„n vardera sidovĂ€ggen blir du av med problemen för de 3 första breddmoderna men fortfarande en puckel för 4:e). För 4:e breddmoden, ca 164 Hz och uppĂ„t har du sĂ€kert sett att spaltpanel enligt KTH-mĂ€tningarna rĂ€cker till och du klarar Ă€ven din begrĂ€nsning med max 2x10 cm knaprande av rumsbredden.
Placeringen av soffan, 360 cm frÄn frontvÀgg / 220 cm frÄn bakvÀgg Àr helt rÀtt utgÄngslÀge. 38% av rumslÀngden frÄn kortvÀgg brukar vara ett rekommenderat utgÄngslÀge (före finjusteringar) för att undvika sÄ mycket som möjligt av rumsmoder i lÀngsled före man tar till akustikfix. Spaltpaneldimensioneringarna enligt KTH, duger inte tillrÀckligt lÄngt ned hÀr för de lÀgre frekvenserna som det nu handlar om. Akustiker hade placerat in en panelabsorbent nÀrmast betongvÀggen kombinerat med helmholtz-spaltpanel och eller / fett lager isolering med inbyggd diffusor.
Edited by Adhoc1, 09 July 2016 - 20:31.
#46
Posted 10 July 2016 - 00:51
dac83
-
dac83
-
ForumrÀv
-
-
797 posts
Du menar att inte lÀmna luftspalt mellan isolering och bakre spÄnskivan i förslaget frÄn Adhoc1?
Vad gÀller fuktvandring genom betonggolvet sÄ Àr det just dÀrför jag valt nivellsystem sÄ jag mekaniskt ventilerar plattan. Nivell bygger enkelt förklarat pÄ undertryck i golvet dÀr ventkanalerna ligger pÄ ena sidan och lufttillförsel pÄ andra.
Ok, de betyder dÄ att bÀsta Àr egentligen ren betong med heltÀckningsmatta dÄ tyngden blir bÀst sÄ?
bygg inget platon golv eller annat liknande dÄ det spelar sitt eget liv och blir som att ha tvÄ fruar samtidigt!!! kör med en bra heltÀcknings matta som tÄl att man spiller lÀsk och dyl utan problem: https://www.kilandsm...filtsmatta.html
#47
Posted 10 July 2016 - 10:40
Loco.spk
-
Loco.spk
-
MĂ€stare
-
-
3,218 posts
Loco.spk: Det Àr den vÀgda ljudabsorptionsfaktorn (αw) samt ljudabsorptionsklasserna som anges för produkterna, vilken Àr standard inom EN ISO 11654.
VarifrÄn har du fÄtt siffrorna. Att 150mm av ett material skulle kunna absorbera sÄ mycket vid 125Hz utan membran eller liknande doping lÄter jÀttekonstigt. Jag mÄste fortfarande missa nÄgot
bygg inget platon golv eller annat liknande dÄ det spelar sitt eget liv och blir som att ha tvÄ fruar samtidigt!!! kör med en bra heltÀcknings matta som tÄl att man spiller lÀsk och dyl utan problem: https://www.kilandsm...filtsmatta.html
+1 pÄ heltÀckningsmatta, men den typen du lÀnkar till kommer att bli skittrÄkig. Den Àr för tunn för att dÀmpa steg eller kyla pÄ en vettig nivÄ. Jag röstar för att lÀgga in en tjock och lÄta bli att spilla
#48
Posted 10 July 2016 - 11:12
Isaac
-
Isaac
-
Veteran
-
-
1,836 posts
Loco.spk: Det Àr inte ovanligt hög absorptionskoefficient med den tjockleken. Det Àr SP som utfört test och mÀtningar enligt ISO standarderna 11654 och 354. SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tidigare SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut).
Edited by Isaac, 10 July 2016 - 11:12.
#49
Posted 10 July 2016 - 12:05
Loco.spk
-
Loco.spk
-
MĂ€stare
-
-
3,218 posts
För att förtydliga vad jag inte fattar. Isolinas isolering har enligt dig 4350 Pa.s/m2. SlÄr jag in det i en kalkylator för porösa material sÄ fÄr jag inte i nÀrheten sÄ höga siffror. Jag hamnar pÄ runt 0.4 vilket för mig kÀnns mer realistiskt.
Jag sÀger inte att dina siffror Àr fel, försöker bara lÀra mig nÄgot hÀr
#50
Posted 10 July 2016 - 15:43
Unregisteredb4a73f62
-
Unregisteredb4a73f62
-
Wannabe
-
-
31 posts
Luftspalt med ventelation behövs mot den kalla vÀggen, men det fÄr du ju ÀndÄ nÀr du bygger spaltresonatorn dÄ den ger bÀst verkning nÀr "isoleringen" liggar an mot baksidan av resonatorn, slutet ihop med vÀggen bakom.
HÀnger inte riktigt med dÄ jag fÄr detta till att den lösningen inte blir lufttÀt mha spÄnskivan? Sett frÄn betong Àr den som Adhoc skrev tidigare: BetongvÀgg - luftspalt - spÄnskiva - luftspalt - isolering - plank. SpÄnskivan för att lÄdan ska kunna byggas tÀt och ge möjlighet till luftspalt bakom lÄdan.
Jag skulle inte försÀmra det vÀsentligt ytterligare genom nÄgot uppreglat golv som snor ytterligare minst 13-20 cm,.
Du kan anvÀnda samma typ av gummifötter för deras normala anvÀndning, -att avisolera sÄ vibrationer frÄn högtalarna inte gÄr vidare ut i rumsstrukturer (din baffelvÀgg sÄ den inte vibrerar med och lever rövare).
Akustiker hade placerat in en panelabsorbent nÀrmast betongvÀggen kombinerat med helmholtz-spaltpanel och eller / fett lager isolering med inbyggd diffusor.
Vad gÀller golvet sÄ har jag förtydligat förutsÀttningar i svaret nedan till dac83. Men 220 Àr min höjd inkl Nivellsystemet, sÄ jag kommer inte att nalla nÄgot dÀr utan 220 Àr vad det blir.
Bra tips om gummifötterna, de kan alltsÄ med fördel monteras som fötter pÄ subbarna?
Mycket uppskattat med infon runt moderna i rummet! Tanken Àr att ha dubbla subbar.
Menar du kortvÀggen bakom soffan som jag ska titta pÄ en lösning med panelabsorbent? Som förstÄtt Àr basfÀllor i hörnen ocksÄ en rekommendation för att behandla lÄga frekvenser.
bygg inget platon golv eller annat liknande dÄ det spelar sitt eget liv och blir som att ha tvÄ fruar samtidigt!!! kör med en bra heltÀcknings matta som tÄl att man spiller lÀsk och dyl utan problem: https://www.kilandsm...filtsmatta.html
Haha, hÀrlig jÀmförelse.
Jag hade gÀrna lagt en matta men mitt betonggolv Àr grovgjutet och det finns inget som Àr rakt dÀr med höjdskillnader pÄ 5-7cm. SÄ för att kunna göra nÄgot annat Àn uppreglat (som nivell) sÄ skulle jag behöva flyta upp hela golvet ca 20cm för att komma i lod med intilliggande rummet. Intilliggande rum har Nivell dÄ det inte gick att göra pÄ annat sÀtt utan att riva ut pannrum med bergvÀrmepump etc i.
Vad jag skulle kunna göra Àr att lÀgg cellplastskivor och sedan gjuta upp alternativt EPS-betong. Men det blir nog ganska kostnadsdrivande samt att jag dÄ inte riktigt kan förutspÄ hur nya konstruktionen kommer att bete sig gÀllande fukt. SÄ det behöver finnas ganska mycket pÄ "plussidan" för att det ska bli aktuellt.
En bild sÀger mer Àn tusenord brukar man sÀga sÄ nedan Àr hur rummet ser ut idag. Duken ska sitta pÄ kortvÀggen med ett litet fönster (fönstret ska muras igen)
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
Reply to quoted posts Clear
-
-
Minhembio forum
-
→
Hemma
-
→
Inredning & Möbler
-
→
Akustikreglering
-
Personuppgiftspolicy
|
-
-
-
Vad är detta för märklig sak?
Kurben
2024-05-21 17:36:48
-
-
-
Fler
|
Vilka bilder visas hÀr?
-
Listan visar de senaste galleribilderna av typen "Egen bild", dvs. bilder som medlemmarna sjĂ€lva tagit. För att bilder ska listas krĂ€vs att albumet Ă€r synligt samt att det inte Ă€r av typen "Historik", "Ănskelista", "Ăvriga byggbilder" eller "Ăvrigt".
|