Det som är intressant när man kollar på spisen den befintliga som står på plats är vad det står efter Elementspänningen
på lappen på spisen i ditt fall står det 380volt dvs att din spis kräver minst 2 faser.
Men det var ett väldigt konstigt gruppskema som inte visar alla 3 säkringar till spisen.
Precis som Rilly har skrivit så krävs 2,5mm2 kabel om man ska köra 16A.
4 eller 6mm2 kör man med 20A. Men nya spisar drar inte lika mycket stöm som de gamla.
Nu förtiden är inkommande kabel en 5ledare. Men det är helt rätt jordkabelen (grön/gul) får aldrig brytas aldrig...
Såg att Q redan hade förklarat hur man "kopplar om" ett 4ledarsytem till ett fejkat 5ledarsysten var jordfelsbrytaren.
Men det är inget du får eller bör göra själv om du inte är behörig. Skulle tro att ditt problem med att jordfelsbrytaren försvinner när du byter spis.. En gammal spis kan ofta vara en liten bov i dramat samma som en gammal kaffekokare eller vattenkokare.
Lycka till.
Mvh Biobygget (även elektriker